2009-08-05 17:00:14Здравствуйте,с помощью УПСа можно мониторить входное напряжение,но на одной линии.А как и чем, если возможно,мониторить входное напряжение на 3-х или 4-х линиях?
Что значит "линиях" ? Фазах, вводах ? Просто "розетках" (выражаясь языком домохозяек) ? Откройте секрет, ЗАЧЕМ Вам всё это ?
matio
Гость
2009-08-06 21:37:34
Извините за неточность, с помощью УПСа можно мониторить входное напряжение,но на одной фазе.А как и чем, если возможно,мониторить входное напряжение на 3-х фазах?
Открываю секрет:в моем учреждении электрики обеспокоены качеством эл.энергии,им хочется вести мониторинг,протоколирование(называйте как угодно)напряжения поставляемой эл.энергии,вот и попросили узнать какие-нибудь тех,решения(УПС приведен в пример).
Вот ЗАЭТИМ Мне всё это нужно. Есть вариант - счетчики "Меркурий" с PLC модемами и передачей инф,по USB в комп.Но этим не занимались.Решения желательно бюджетные,в пределах 10-15т.р.
Тогда трехфазная Symmetra или Smart-UPS VT Вам точно не подойдет. Стоимость не понравится :-). Решений кроме ИБП может быть много, трехфазные цифровые вольтметры и мультиметры с выходом на RS234/485 выпускают множество производителей, например Lovato ссылка ABB ссылка И прежде чем все это задумывать, советую ознакомиться с ГОСТ 13109-97. Чтобы знать, что измерять. И внимательно прочитать договор с энергоснабжающей организацией.
matio
Гость
2009-08-07 14:04:50
Спасибо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.