После очередного скачка напряжения УПС так и не вышел из состояния "работы от батареи"
Предистория:
Последняя замена батарей 5 лет назад.
Из них 3 года в хороших условиях эксплуатации. (редкая сработка, кондиционируемое помещение
(22 градуса))
Батарея +1(встроенные +1 блок внешних)
Три года назад (восстановление параметров в флеш, замена 22 мкФ ёмкостей, калибровка)
Две недели назад перегрев одной 17 А/Ч батареи (внутренний комплект был снят.)
Проверить термопредохранитель на задней панели и Предохранитель на плате на измерительный трансформатор, (круглый) часто при перенапряжении выходит из строя .
lublupospat
Участник
Тем: 6 Сообщений: 17 На форуме с 16/11/13
2017-01-15 10:37:20
термопредохранитель в норме.
Круглых предохранителей на плате нет. (даже мест на них нет)
Плата 640-7732G rev8.
Был у меня пробой измерительной сборки из 2х диодов,при скачке,но 1 раз всего ,убедиться,что при входном 230 В на входе канала измерения сети АЦП 2 нога,около 3,25 В ,ну и через терминал видно то-же напряжение,что и по тестеру.+-3 В.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.