2007-01-03 16:55:51При включении бесперебойника происходит его тестирование, в момент перехода на батарею загорается индикатор Overload и поступает звуковой сигнал. При отключении аккумулятора, тестирование проходит нормально, замена аккумулятора результатов не принесла. Короткого по выходу бесперебойника нет. Как отремонтировать UPS ???
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2007-01-04 14:36:43
Andrew !
s/n-?
--- Как отремонтировать UPS ???
есть две пути
1)В АСЦ .
2)Cамому!
Для пункта 2 нужны знания и умения!
а)кто заставляет загореться индикатор(во время работы инвертора при тесте) Overload ?-ответ процессор!
б)кто сообщяет процессору о перегрузке ( Overload)? -ОТВЕТ АЦП !
в) кто предоставляет о перегрузке на один из каналов АЦП информацию(о токе и и напряжении )?
oтвет опрационные усилители (ОУ)и компараторы(СОМР)!
г)кто непосредственно эту информацию о перегрузке
прелоставляет ?-датчики тока и напряжения
PS мой не большой практический и теоритический (чтение интернет)подсказывает что (если АБ новый ) чаще неисправности встречаются в пункте в)реже
в пункте г)
Andrew
Гость
2007-01-04 16:18:39
s/n-JB0431021888 Нашли пару элементов...B0410, FQP, 17N40, все триноги на коротком!