Andrew
Гость
2007-01-03 16:55:51
При включении бесперебойника происходит его тестирование, в момент перехода на батарею загорается индикатор Overload и поступает звуковой сигнал. При отключении аккумулятора, тестирование проходит нормально, замена аккумулятора результатов не принесла. Короткого по выходу бесперебойника нет. Как отремонтировать UPS ???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-01-04 14:36:43
Andrew ! s/n-? --- Как отремонтировать UPS ??? есть две пути 1)В АСЦ . 2)Cамому! Для пункта 2 нужны знания и умения! а)кто заставляет загореться индикатор(во время работы инвертора при тесте) Overload ?-ответ процессор! б)кто сообщяет процессору о перегрузке ( Overload)? -ОТВЕТ АЦП ! в) кто предоставляет о перегрузке на один из каналов АЦП информацию(о токе и и напряжении )? oтвет опрационные усилители (ОУ)и компараторы(СОМР)! г)кто непосредственно эту информацию о перегрузке прелоставляет ?-датчики тока и напряжения PS мой не большой практический и теоритический (чтение интернет)подсказывает что (если АБ новый ) чаще неисправности встречаются в пункте в)реже в пункте г)
Andrew
Гость
2007-01-04 16:18:39
s/n-JB0431021888 Нашли пару элементов...B0410, FQP, 17N40, все триноги на коротком!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям