APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  640-8808 ошибка 01000
SergeyIT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 06/06/19
2019-06-06 08:56:43
Добрый день!
Была замена Q705, Q718, Q715, Q716, D751, D750, IC704-707. После замены проверены напряжения
питания на оптронах везде 16,8. Запуск от АКБ ошибка 01000. Силовые элементы DC шины целые,
питание на оптронах везде 16,8. Напряжения на DC шине не формируется (плюсовая равно АКБ,
минусовая ноль). ПУ исправна, проверена на рабочем. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть.
SergeyIT
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 06/06/19
2019-06-06 09:11:36
Еще добавлю, все же дц шина формируется, но на мгновение +-400 вольт и тут-же пропадает. Если выключить/включить (только от АКБ) и так несколько раз, то через раз появляется ошибка 00001.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям