APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SU5000R5IBX120
Павел
Гость
2009-11-25 09:57:25
Проработал год без нареканий! вчера начались проблемы! При включении работает 5 мин, загорается лампочка повышения напряжения он перестает давать питание на сетевое оборудование и начинают мигать одновременно все индикаторы! пробовали включать без подачи на него напряжения, только использовать собственные аккумуляторы проблема та же! значит скачки напряжения ни причем! замеры напряжения перед отключением показывали 210V
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-25 10:30:43
Это внутренняя неисправность, которая, однако, могла быть вызвана проблемами в сети. Попробуйте отключить батарею, нажать кнопку отключения, держать 5-6 секунд, потом подключить батарею обратно. Проверить включение от батарей без сети. Не заработает, в сц ( может залипает реле)..
Павел
Гость
2009-11-25 10:48:34
большое спасибо за консультацию
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям