Автор | Тема: SUA3000RMI2U ошибка bad output voltage |
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-24 18:02:54 Доброго времени суток. У меня
проблема похоже на тему
ссылка
idq=9678&namet=&idtn=. Всё нормально
только иногда есть ошибка bad voltage
а напряжение на выходе выглядить как
ВЧ модулированая синусоида. Эта
синусоида продольжает до 120мс,
потом ИБП отключается (болшое
выходное напряжение- 369V
эффективное значение, амплитуда до
700V ), моргает правой группой
индикаторов. APCFix пишет ошибку bad
output voltage. Что то мешает, чтоб на
выходе стала хорошая синусоида. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-25 15:38:21
| Проверить плотность установки процессора в кроватке (нажав на него).Или качество пайки,если припаян.Правая группа-ошибка выполнения микропрограммы. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-25 15:41:37
| Скорее всего пропадает связь с ацп |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-25 16:16:56
| Синус нормальной (1я нога IC15). Все реле, электролиты, питающие напряжения: -8в, +12в +5в, все ОК.
Inverter всегда при старте ( ИБП запитан от АКБ или внешнему ) вырабатывает импульсы , проходящие через ноль - амп.112В для 12мс период. После этого чаще продолжает работу как надо - импульсы на выходе инвертора- положительние и отрицательние , иногда продолжают импульсы двойной амплитуде . Когда есть импульсы двойной амплитуде, ИБП отключается и моргает правой группой индикаторов. |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-25 16:28:05
| проц в кровать, камень мыл, кровать тоже. Читал здесь |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-25 17:07:24
| Смотрим опорный синус,если при ненормальном режиме его амплитуда падает,значит проблема в аналоговой части,ежели растет или не меняется,то именно в цифровой .Понажимайте деревянной палочкой на микросхемы ,не раз встречал именно проблему с пайкой элементов,пайка вроде как есть,а под ней необлуженная медь..даже фотку показывал на ixbt |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-25 17:18:09
| Именно случай при нерегулярной неисправности. Кстати, убедитесь,что выводы трансов надежно приболчены к радиаторам,очень часто ослабевают и подгорает шайба.Проверьте от ЛАТР ,как работают ступени повышения и понижения напаряжения ,правильно ли срабатывают реле,что бы исключить неисправности в аналоговой измерительной части,включая трансформаторы измерительные на плате.Бывает что из-за тяжести ибп после ударов при перевозке нарушается контакт обмотки с ножкой в плате. |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-25 18:01:54
| Авария ссылка
Ступени повышения и понижения напаряжения, реле, опорный синус- OK!
Выводы трансов надежно приболчены к радиаторам!
Спасибо за советы, Chevyuser! |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-25 18:14:20
| А- выход инвертора
В- выходное напряжение |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-06-25 20:01:40
| Проверьте С120,С122 и CT1 в плане пайки ,обмоток и шунтирующего обмотку резистора.,похоже по виду на отсутствии компенсации реактивного тока ,но причину,если все остально гуд я не скажуюВ ИБП аппаратно складываются 3 величины.1-Опорный синус с проца ,он регулирует амплитуду програмно через ацп ,2-выходное напряжение и 3-напряжение пропорциональное току емкостей (с СT1) для регулировки искажения формы в зависимости от косинуса нагрузки .При проблемах с одной из составляющих происходит вываливание за пределы регулирования.У вас по картинке похоже на проблему с сигналом с СT1,но это мои догадки. |
|
reckon
Участник
Тем: 9 Сообщений: 25 На форуме с 04/06/15 |
2015-06-26 18:24:17
| Огромный респект, Chevyuser!
Выпаял С120,С122,измерил емкость- вместе были меньше, чем 1мкФ.
Теперь все нормально.
Спасибо за помощь! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|