2016-04-19 17:50:51Имеется BR500CI-RS, s/n 5B1041T11124. Поступил на предмет замены аккумулятора . Поменяли аккумулятор - нагрузку по времени держит нормально, схема заряда работает. Но, на завершающей стадии заряда аккумулятора напряжение поднимается до 14,1 вольта. Для "чистоты" эксперимента еще раз заменили аккумулятор ( использовали свеженькие GSB HR1224). Проявление сохранилось. В нашем конкретном случае плата 640-1115A-Z_REV07.
Может у кого имеются наработки по такой проблемке? Или, может быть - это"характерное" проявление для данной модели платы?.
К сожалению данная модель не часто попадется в руки - поэтому не с чем сравнить....
Убедитесь.что через несколько часов напряжение снизится до 13,65 В, а после перехода на акб и обратно повысится до 14,1..Тогда это нормально.
Jack29
Участник
Тем: 4 Сообщений: 6 На форуме с 19/04/16
2016-04-23 23:06:53
Действительно, даже после кратковременного перехода на батареи-и-обратно напряжение поднимается до 14,1 вольта. Что явно не способствует продлению срока жизни аккумуляторов. Ну, "некомфортно" им периодически работать на околопредельных режимах....
Кстати, на плате имеется 2-х рядный 10-ти контактный разъемчик. Каково его функциональное назначение?
Это сделано для исключения сульфатации АКБ ,её выравнивания и продления срока службы.Если сеть конечно скачет как бешенный заяц перед случкой,то АКБ умрёт несколько быстрее,но др смерти будет бодра
При постоянном низком подзаряде АКБ живет несколько дольше,но ёмкость теряет раньше,так что это некий компромисс.Для скачущей сети я двигаются заряд обычно на -0.3 вольта в диапазон 13.32-13.8.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.