АвторТема:  UPS APC smart 10000 RT красный крестик
Zimenko
Гость
2010-12-08 14:27:46
Добрый день. Указанный УПС проработал с внешними 32 автомобильными аккумуляторами 5 лет. Заменили аккумуляторы, т.к. некоторые стали "гнать". Поставили новую батарею из 32 аккумуляторов. Проработал примерно год. Было пропадание питания, УПС работал на батареях некоторое время, отрубился, зажег красный крестик и отказывается оживать. Родные батареи отключены много лет назад и скорее всего уже погибли. УПС гудит вентиляторами от внешних батарей, но на сетевое питание переходить ОТКАЗЫВАЕТСЯ. Если откинуть внешние батареи (родные и так откинуты), то сетевого питания УПС не видит. При подключении батарей - гудит вентиляторами и зажигает красный крестик. ВОПРОС: УПСу трындец, или такая ситуация может быть вызвана состоянием внешних батарей (если они посажены) ?? Мне лично не понятно почему он не стартует от внешнего питания. Заранее благодарю.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-12-08 14:43:51
Кроме крестика, какие светодиоды еще горят?
Zimenko
Гость
2010-12-08 14:46:33
сигнализация батарей. Не помню точно, на кажется вторая снизу и третья. Или третья и четвертая.. Или блин 2, 3 и 4... Не могу сейчас сказать точно. Точно, что не крайние (верхняя и нижняя) а какие-то промежуточные подряд.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-12-08 14:58:57
Нужно точно, тогда удастся понять, все очень плохо, или нет.
Zimenko
Гость
2010-12-08 15:18:46
Павел, можете дать ссылку на расшифровку ошибок по сигнализации светодиодов ? 90 процентов, что горят все, кроме верхнего и нижнего, но проверить смогу только через несколько дней... :( Сейчас хоть понять чего можно ждать.. А принципиальный вопрос: это нормально, что УПС не стартует и не подает признаков жизни, если сетевое питание есть, а все батареи отброшены ? Я точно знаю, что он не ругается и нормально работает, если отбросить батареи когда он работает, но не уверен насчет должен ли он стартовать ТОЛЬКО от сетевого питания, или ему обязательно нужны батареи...
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-12-08 15:24:29
ТОЛЬКО от сетевого питания он не стартанет , батареи обязательны! НУ а три разных "..или блин...." это шедевр ! Что ж Вы хотите узнать при этом ? А итог будет один или в СЦ или ..
Zimenko
Гость
2010-12-08 15:31:56
Андрейка, узнать хочу - тащить мне его в сервисный центр (другой город, т.к. в нашем нет СЦ) или все-таки есть надежда и мне стОит долбаться с зарядом / заменой батарей. Ведь смешно же будет если я привезу рабочий УПС в СЦ, а с меня там еще сдерут штуку баксов за "ремонт". 2 раза я ремонтировал такие же упсы в СЦ и ни разу менее 1000 у.е. не выходило...
Zimenko
Гость
2010-12-08 15:38:31
Павел, расшифровку сигналов вроде нашел: ссылка Но моего случая здесь все равно не описано. Это, видимо, не полный список возможной сигнализации ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-12-08 16:16:11
Полного нету в открытом доступе, так что сцылы тоже нет, а для начала, когда будете у ИБП, с пристрастием (т. е. с нагрузкой) проверьте КАЖДЫЙ аккумулятор. И ждем результатов.
Zimenko
Гость
2010-12-08 16:51:37
Павел, ОК, спасибо! Вернусь с результатами.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-12-09 07:45:42
Будьте внимательны, там два крестика - один крестик на батарее, другой крестик - просто крестик... всему крестик...
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-05 10:43:07
Добрые день. У меня возникла точно такая же проблема. Горят вторая и третья лампочки. Не подскажите, Вы ее решили. Заранее спасибо.
999eee999
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 05/01/11
2011-01-05 12:23:32
ggg
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-05 12:55:05
fetisov,что горит на индикаторе батарей?Красные лампочки говорят лишь о наличии неисправности.
kal54@rambler.ru
Гость
2011-01-09 23:11:11
Такая же проблема ,кто просветит ,что можно сделать.Стоят родные АКБ,разряжены на 50 процентов. на включение в сеть не реагирует.Вентиляторы работают от внутренних батарей.Везти в ремонт очень далеко.Скажите ,что можно сделать своими силами.При включении загорается красный крестик (не в батарее)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-09 23:31:01
kal54@rambler.ru,вы читаете тему хоть?Какой горит код неисправности на индикаторе заряда батарей?Какой номер серийный ИБП?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-01-11 07:32:03
kal54@rambler.ru : в каком городе находитесь ?
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-11 10:30:40
Горит вторая и третья лампочка на батарее и красный крест. Модель SURT1000 XLI, серийный номер JS0701016130. Разобрали его и увидели: взорвался C95, пробило D13 и D34. Они заменены на новые, но проблема не решается. При включении RY2 не щелкает, и напряжение на его катушку не подается. Связь через COM есть, входное напряжение он видит, выходного естественно нет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-11 19:59:30
2 и 3 я сверху считаете?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-11 20:03:48
Тогда смотрим ,что еще у Вас в soft старте вылетело,если снизу,то вероятно кулер не подключили.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-11 20:05:06
Игрушка не простая,если ни разу не делали,куча подводных камней быть может.
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-12 09:57:16
Вторая и третья снизу, если считать от значка батарейки. Проблема началась еще до разборки корпуса. Правда кулер, который ближе к передней панели, не крутится, но это было еще до поломки.
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-12 10:20:36
Задний кулер работает старильно и до поломки, и после
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-12 12:50:24
Замените кулеры на исправные.Кулеры со сниженной частотой вращения или с увеличенным потребляемым током использовать недопустимо,потом смотрите код неисправности.Если кулер долго не работал,возможно придется добрую часть емкостей поменять(.
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-12 15:59:48
Я так понял, что второй кулер включается когда перегрев, первый работал стабильно, и сейчас работает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-12 16:08:13
Не только когда перегрев,так-же на некоторых режимах работы батарейного инвертора и выходного конвертора тоже.
kal54@rambler.ru
Гость
2011-01-14 00:53:17
Проблема разрешилась банально,постучал по релюшкам и все заработало,видимо какое то реле залипло.
kal54@rambler.ru
Гость
2011-01-14 00:56:19
Вопрос по APC Powerstack 250VA 1U 230V. Можно ли подключить к нему циркуляционный насос отопления на 60ватт.Какие подводные камни могут вылезти?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-14 15:40:53
kal54@rambler.ru,тоже не исключено,постукивание самый первый метод ремонта,но...1-ненадолго,2-причина бывает в сухих пайках.Лучше бы место найти точно. Насос-1-будет журчать сильнее обычного 2-расход энергии и нагрев насоса будет больше.Работать будет,но лучше собрать Г-фильтр из индуктивности и емкости .Резонанс вместе с насосом должен быть на 50 гц.Дроссель можно взять от лампы дневного света на 80 вт.Да и емкость,но может 2 понадобиться.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-14 15:41:39
А вот будет ли работать котел,зависит от того,какой детектор пламени.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-14 15:58:28
Применение оборудования по неназначению приводит ко всяким неприятным вещам. Нужна понять техн требования по питанию для насоса. Для некомпьютерного оборудования рекомендуются онлайновые ИБП, но и они должны по назначение с учетом требования по подключения нагрузки использоваться.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-01-14 16:00:07
Иногда для нагрузки важна "полярность" фаза-нейтраль, например и много еще чего. Полное описание насоса лучше заслать в поддержку с описанием задачи.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-14 22:06:38
Smart,ну для котлов полярность всегда нужна,для современных,это требование группы безопасности,но вот для котлов с ионным датчиком пламени ,еще важна и сквозная земля,чего не все ИБп обеспечивают,что собственно и правильно,так как это способствует проникновению помех из питающей сети во вторичную...так что тонкостей достаточно много,в этом Вы правы).
fetisov
Участник


Тем: 0
Сообщений: 6
На форуме с 05/01/11
2011-01-24 11:39:59
UPS заработал.Проблема была в то, что горели 2 и 3 лампочки. Причина оказалась в следующем: заменили D13, D35, Q17, C95.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-01-24 19:16:53
Вот,Q17 Вы не сразу нашли.Спасибо за информацию и поздравляю,что заработал).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям