APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Работа с ДЭС
fog
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 14/07/13
2013-07-14 11:50:32
Добрый день. При переходе на питание от ДЭС ИБП работать не стали. Требуется настройка ибп и/или ДЭС ? Какие параметры нужно настраивать?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-07-15 00:21:06
Тут же не ясновидящие ! Вам бы озвучить Что за ДЭС и ИБП , а вы сразу что то настраивать . Например одним надо соблюсти ротацию фаз , другим это до лампады . так что вопрос не конкретен.
fog
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 14/07/13
2013-07-16 10:53:22
FG Wilson P635P1 (380-415 V.50Гц,635 kVA), Perkins 2806C-E18TAG2- ДЭС , InfraStruXure Symmetra 80 кВТ
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-07-16 14:05:13
А что значит "..работать не стали.." ? Вообще то РХ80 с генератором работает без проблем ,тем более с таким . Разве что ротация фаз может неправильна. Но и при этом будет соответствующее сообщение на дисплее и РХ останется в батарейном режиме . Проверьте.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям