rxalex
Гость
2008-12-04 00:07:26
Добрый вечер. В инструкции написано, что подключение через фильтр от скачков напряжения или блок силовых розеток недопустимо. Вопрос. Почему нелья подключать ИБП к стенной розетке через сетевой фильтр Пилот. При использовании других ИБП, какт раз и подключали ИБП через сетевой фильтр, и проблем в работе не наблюдалось. Почему же в данном случае нельзя (недопустимо)??? Прошу пояснить данное требование руководства пользователя.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-12-04 10:00:02
Человек специально(по моей просьбе) привел лог для анализа ссылка Наберитесь терпения и просмотрите на эти стройные колонки цифр ! Причина проседания на 27В и легкое искажение частоты 50,25Гц кроется в подключении еще одного дополнительного дестабилизирующего устройства перед UPS если не убедил то Вы можете это делать : а)если сечение проводов(выше настенной проводки) б)надежность элементов фильтра пилота выключателя выше UPSвого ,предохранитель в пилоте фильтра установлен с учетом перегрузочной способности UPS ,да и не забудьте приплюсовать что в доп розетки вы всегда можете вкл чайник микроволновку пылесос и ...... ps Цена такого фильтра будет 10-30% стоимости UPS
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям