Раздел: Cервис


АвторТема:  Греется ибп APC SUA1500, это нормально?
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2013-07-07 01:22:00
Была проблема ссылка Заменил аккумуляторы (Yuasa rew 45-12) ибп заработал. Калибровку не проводил. Но в при работе от сети под нагрузкой 50% греется в районе трансформатора (за панелью индикации). Корпус горячий, руку конечно держать можно, но напрягает. Не подскажете, это нормально? После замены АКБ ибп работает 1 неделю, температура в PowerShut 35 градусов. Спасибо.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-07-08 11:38:39
В SUA1500I за панелью индикации находятся аккумуляторы, и если они греются (а я не удевлюсь, ибо это Yuasa), то их нужно срочно менять на нармальные, а эти отнести обратно в магазин.
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2013-07-08 19:50:39
Аккумуляторы как раз не греются, греется в районе трансформатора. За панелью индикации находится транс и плата, слева от него аккумуляторы.
nevergiveup
Участник


Тем: 3
Сообщений: 20
На форуме с 30/06/13
2013-07-09 17:52:58
Ну, снимите кожух, посмотрите пирометром, что там греется так. Может сам транс греется. Лето на дворе
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-10 12:17:48
Разговор в пользу бедных...что показывает встроенный датчик температуры?В этом ИБП допустимая температура транса +130С.Зависит,втч от сетевого напряжения и режима работы (на АВР или нет).Если ИБП считает,что он о,то включает кулер.
route
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 02/09/12
2013-07-10 19:22:56
Встроенный датчик показывает 36с градусов.(при нагреве) Питание вход 226V выход 226V. Меня больше волнует не сама температура, а является ли нагрев нормой для этой модели, влияет ли на нагрев мощность подключенных потребителей. Просто сколько видел ибп, в т.ч. в закрытых шкафах, везде имеет место умеренный нагрев.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-10 23:46:19
Вот до 40С нагреется,тогда кулер включится,вы не видели еще как рэковый 3000ва греется,вот там точно не дотронешься).В описании на ИБП всегда написано,сколько ВТU ибп выделяет именно для теплового расчета по теплоотведению.Обычно в тепло уходит 5-10 % подводимой мощности.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям