APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Неисправность APC Symmetra RM 6kVA
abalin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/11/12
2012-11-20 10:34:23
Добрый день. Поставлено следующее оборудование: Symmetra RM корзина - SN JD1029008124 Модуль управления - SN QD1029008475 Аккумуляторные модули SN QD1039151849, QD1039151962, QD1025250797 Силовые модули - SN QD1042370387, QD1042370391, QD1042370367 Модули расширения - SN JD0833013020, JD0741009925, JD0837015918, JD0741010002 Аккумуляторные модули - SN QD1043151753, QD1043151746, QD1043151745, QD1043151703, QD1039151776, QD1025250801, QD1039151648, QD1039151893, QD1039251083, QD1043151747, QD1039151827, QD1043151755, QD1043151702, QD1039151895, QD1043151751, QD1039250789. В следствии какой-то ошибки ИБП перестал воспринимать напряжение на входе и перешел на питание от батарей. Отработав некоторое время, на которое хватило заряда, ИБП отключил нагрузку, после чего зарядка батарей не производится. На данный момент ИБП работает только в режиме байпаса. Напряжение на выходе аккумуляторных модулей от 30 до 43В. Что можно сделать?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-20 11:11:08
Сначала установить новые SYBT2 , хотя бы одну . Нормальное напряжение на ней - 120 вольт . И если оставляете надолго отключенной ,батареи обязательно удалять.Проверить подводку сетевого напряжения - 3 х 6 кв.мм исправность автомата . входное напряжение . Что читаете о входном напряжении на дисплее в меню Статус , Что зафиксировано в Диагностике , в журнале Событий . Снять инфу с сетевой карты .
abalin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/11/12
2012-11-20 12:01:45
Напряжение на входе нормальное - в режиме байпаса же все нормально работает. Батарею нормальную установить не получится - других нет. В меню попробую уточнить что выдает. С сетевой карты инфу как снять? (я не рядом с ИБП, нужно людям объяснить как и что посмотреть)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-11-20 12:29:40
Сетевую карту нужно подключить к локальной сети, прописав ей IPишники, после этого, любимым броузером заходим по IPишнику, и считываем логи. На самой железке, зайти в раздел Diag, а затем в раздел Fault & Diagnostics. Списать все фаулты и озвучить здесь.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-20 12:43:20
Без исправной батареи , хотя бы одной , его РМ -ы не запустятся однозначно . В одной батарее 10 х 5 Ah - 120 вольт . И еще , получается "испорченный телефон " - отвечать Вам , а Вы - людям . Надо руководство по ней , и заодно по карте . С Симметрой так нельзя . У меня на одной не видела сеть из -за неисправности кросс - платы . Людя разберутся с Этим ? Не думаю . Лучше вызывать знающих.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-20 12:53:04
ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-22 00:02:27
андрейка3,у меня хуже....мои модули работают в корзине заказчика...его в моей....его модули в его -PM communication error fail.Мои в моей работают .и еще..с моим RIMом мои модули в корзине заказчика не работают аналогично,но оставив только RIM заказчика в его же корзине все мои модули включая MIM работают....единственно что не пробовал,RIM клиента в моей корзине.....ну и что это может быть?Есть мысли,но по моим оценкам они не 100 % ....пошел дальше...в корзине заказчика работает мой MIM,PM,SYBT ....добавляю PM заказчика-c ним ошибка связи,даже кулерами не дергает,сразу фэйл....вынимаю свой ,вместо него заказчика-аналогично.Приношу его и свой PM,его MIM к себе...как не тыкаю,все работает.Есть отличие в прошивках-заказчика на 2 года свежее. Обнаружил схемотехническое отличие,в модулях заказчика АРС устранило ляпу с вспомогательным источником,но он пускается из-за этого на 1 -1,5 сек дольше теперь....вот думаю,что МИМ запустившись обнаруживает еще стоящий PM и рапортует об отказе...но тогда непонятно,почему в моей корзине все путем...маловероятно что с 2001 го по 2003 поменялась разводка кросса....Да и у заказчика не разбежишься,кабели короткие,сервисный байпасс только внутренний..и не дай бог что уронить...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-22 00:05:11
abalin,батареи надо как можно скорее зарядить....2-3 месяца в таком состоянии,как у Вас и придется все выкинуть..Для этого запустить аппарат с исправной и повтыкать ваши...если через 2-3 суток не поднимуться-в утиль,температура батарей будет превышена по мониторингу-в утиль.
abalin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/11/12
2012-11-23 15:51:08
Была бы исправная батарея - поставил бы уже. Нет ни одной заряженной батареи.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-23 23:25:36
Ну попробу
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-23 23:34:22
Ну попробуйте разобрать батарею, и подзарядить ЛАТР - ом - диод - лампочка до120 вольт .Но все время под контролем , чтоб корпуса не перегрелись .У меня , правда , такие 5-ти Ah -вые плохо подтягивались . Но это только для проверки , работать они нормально не будут - надо новые.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-24 00:15:13
андрейка3.не любят они пульсирующий ток,греются и заряжаются плохо...я использую старый БП от компа,в него паралелльно выпрямителю (к конденсаторам ,где 310 вольт обычно) припаиваю 2 провода с клеммами,в разрыве одного патрон для лампы .Нужна на 100 вт,она стабилизирует примерно 0,5 а ток.БП штатным шнуром в ЛАТР и крутим ручку примерно до 110 вольт,что бы напряжение на выпрямителе стало 150 вольт примерно.Больше давать нельзя,могут произойти пробои в батареях и у них вырастет саморазряд.Если лампочка слегка покраснела,то повезло,как она погаснет,значит батарея готова к использованию,если нет..можно сутки -двое подождать,если батареи пригодны ,они станут слегка теплые..лампочка накалится и через какое-то время погаснет .Если после суток ток в цепи так и не вырос выше 20-30 мА ,можно эту батарейку смело выкинуть.Если оставляете без присмотра.лампочку лучше взять 40 Вт..процесс будет дольше,но зато безопаснее,ничего не перегреется.Лампочка не должна касаться лекгогорючих предметов,так-как может нагреваться.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-11-25 00:28:33
Дмитрий ! Я пробовал в свое время и так и этак , но пятерки у меня не восстанавливались , в отличии от семёрок и выше.Ток подбирал менее 0,5 А - долго , но в 90% получалось.Дотягивались до 10,5 - 11 вольт и стоп , дальше не поднималось .Но после нескольких часов отстоя и дальнейшего продолжения , процесс заметно шел в гору и доходили до 13 вольт на элемент.а дальше за дело брался сам ИБП .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-28 00:51:02
Я такую хрень заметил,когда батареи HR серии,на обычных проблем не было.То есть 4,5-5 ач без проблем,а вот 5,5-5,8 растут плохо.Видимо более плотная решетка более склонна к распуханию до образования перемычек.Или сепаратор тоже тоньше.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.