Автор | Тема: Неисправность APC Symmetra RM 6kVA | abalin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/11/12 |
2012-11-20 10:34:23 Добрый день. Поставлено
следующее оборудование:
Symmetra RM корзина - SN
JD1029008124
Модуль управления - SN
QD1029008475
Аккумуляторные модули SN
QD1039151849, QD1039151962,
QD1025250797
Силовые модули - SN
QD1042370387, QD1042370391,
QD1042370367
Модули расширения - SN
JD0833013020, JD0741009925,
JD0837015918, JD0741010002
Аккумуляторные модули - SN
QD1043151753, QD1043151746,
QD1043151745, QD1043151703,
QD1039151776, QD1025250801,
QD1039151648, QD1039151893,
QD1039251083, QD1043151747,
QD1039151827, QD1043151755,
QD1043151702, QD1039151895,
QD1043151751, QD1039250789.
В следствии какой-то ошибки
ИБП перестал воспринимать
напряжение на входе и перешел
на питание от батарей. Отработав
некоторое время, на которое
хватило заряда, ИБП отключил
нагрузку, после чего зарядка
батарей не производится. На
данный момент ИБП работает
только в режиме байпаса.
Напряжение на выходе
аккумуляторных модулей от 30 до
43В. Что можно сделать? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-11-20 11:11:08
| Сначала установить новые SYBT2 , хотя бы одну . Нормальное напряжение на ней - 120 вольт . И если оставляете надолго отключенной ,батареи обязательно удалять.Проверить подводку сетевого напряжения - 3 х 6 кв.мм исправность автомата . входное напряжение . Что читаете о входном напряжении на дисплее в меню Статус , Что зафиксировано в Диагностике , в журнале Событий . Снять инфу с сетевой карты . |
|
abalin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/11/12 |
2012-11-20 12:01:45
| Напряжение на входе нормальное - в режиме байпаса же все нормально работает. Батарею нормальную установить не получится - других нет.
В меню попробую уточнить что выдает. С сетевой карты инфу как снять? (я не рядом с ИБП, нужно людям объяснить как и что посмотреть) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-11-20 12:29:40
| Сетевую карту нужно подключить к локальной сети, прописав ей IPишники, после этого, любимым броузером заходим по IPишнику, и считываем логи. На самой железке, зайти в раздел Diag, а затем в раздел Fault & Diagnostics. Списать все фаулты и озвучить здесь. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-11-20 12:43:20
| Без исправной батареи , хотя бы одной , его РМ -ы не запустятся однозначно . В одной батарее 10 х 5 Ah - 120 вольт . И еще , получается "испорченный телефон " - отвечать Вам , а Вы - людям . Надо руководство по ней , и заодно по карте . С Симметрой так нельзя . У меня на одной не видела сеть из -за неисправности кросс - платы . Людя разберутся с Этим ? Не думаю . Лучше вызывать знающих. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-11-22 00:02:27
| андрейка3,у меня хуже....мои модули работают в корзине заказчика...его в моей....его модули в его -PM communication error fail.Мои в моей работают .и еще..с моим RIMом мои модули в корзине заказчика не работают аналогично,но оставив только RIM заказчика в его же корзине все мои модули включая MIM работают....единственно что не пробовал,RIM клиента в моей корзине.....ну и что это может быть?Есть мысли,но по моим оценкам они не 100 % ....пошел дальше...в корзине заказчика работает мой MIM,PM,SYBT ....добавляю PM заказчика-c ним ошибка связи,даже кулерами не дергает,сразу фэйл....вынимаю свой ,вместо него заказчика-аналогично.Приношу его и свой PM,его MIM к себе...как не тыкаю,все работает.Есть отличие в прошивках-заказчика на 2 года свежее.
Обнаружил схемотехническое отличие,в модулях заказчика АРС устранило ляпу с вспомогательным источником,но он пускается из-за этого на 1 -1,5 сек дольше теперь....вот думаю,что МИМ запустившись обнаруживает еще стоящий PM и рапортует об отказе...но тогда непонятно,почему в моей корзине все путем...маловероятно что с 2001 го по 2003 поменялась разводка кросса....Да и у заказчика не разбежишься,кабели короткие,сервисный байпасс только внутренний..и не дай бог что уронить... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-11-22 00:05:11
| abalin,батареи надо как можно скорее зарядить....2-3 месяца в таком состоянии,как у Вас и придется все выкинуть..Для этого запустить аппарат с исправной и повтыкать ваши...если через 2-3 суток не поднимуться-в утиль,температура батарей будет превышена по мониторингу-в утиль. |
|
abalin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/11/12 |
2012-11-23 15:51:08
| Была бы исправная батарея - поставил бы уже. Нет ни одной заряженной батареи. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-11-23 23:25:36
| Ну попробу |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-11-23 23:34:22
| Ну попробуйте разобрать батарею, и подзарядить ЛАТР - ом - диод - лампочка до120 вольт .Но все время под контролем , чтоб корпуса не перегрелись .У меня , правда , такие 5-ти Ah -вые плохо подтягивались . Но это только для проверки , работать они нормально не будут - надо новые. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-11-24 00:15:13
| андрейка3.не любят они пульсирующий ток,греются и заряжаются плохо...я использую старый БП от компа,в него паралелльно выпрямителю (к конденсаторам ,где 310 вольт обычно) припаиваю 2 провода с клеммами,в разрыве одного патрон для лампы .Нужна на 100 вт,она стабилизирует примерно 0,5 а ток.БП штатным шнуром в ЛАТР и крутим ручку примерно до 110 вольт,что бы напряжение на выпрямителе стало 150 вольт примерно.Больше давать нельзя,могут произойти пробои в батареях и у них вырастет саморазряд.Если лампочка слегка покраснела,то повезло,как она погаснет,значит батарея готова к использованию,если нет..можно сутки -двое подождать,если батареи пригодны ,они станут слегка теплые..лампочка накалится и через какое-то время погаснет .Если после суток ток в цепи так и не вырос выше 20-30 мА ,можно эту батарейку смело выкинуть.Если оставляете без присмотра.лампочку лучше взять 40 Вт..процесс будет дольше,но зато безопаснее,ничего не перегреется.Лампочка не должна касаться лекгогорючих предметов,так-как может нагреваться. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-11-25 00:28:33
| Дмитрий ! Я пробовал в свое время и так и этак , но пятерки у меня не восстанавливались , в отличии от семёрок и выше.Ток подбирал менее 0,5 А - долго , но в 90% получалось.Дотягивались до 10,5 - 11 вольт и стоп , дальше не поднималось .Но после нескольких часов отстоя и дальнейшего продолжения , процесс заметно шел в гору и доходили до 13 вольт на элемент.а дальше за дело брался сам ИБП . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-11-28 00:51:02
| Я такую хрень заметил,когда батареи HR серии,на обычных проблем не было.То есть 4,5-5 ач без проблем,а вот 5,5-5,8 растут плохо.Видимо более плотная решетка более склонна к распуханию до образования перемычек.Или сепаратор тоже тоньше. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|
|