Тема: BR800I, Конденсатор С60, оторвана дорожка.
Izumkin
Участник
Тем: 9
Сообщений: 21
На форуме с 03/03/15
2016-04-03 21:23:48
Здравствуйте. С60 с оторванной дорожкой плюса. Видно, что куда-то в плату уходила. Подскажите, пожалуйста, куда бросить контакт ноги? Спасибо.
Chevyuser
Участник
Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-04
10:48:59
На ближайшую ногу d24
Izumkin
Участник
Тем: 9
Сообщений: 21
На форуме с 03/03/15
2016-04-04
14:02:10
И на минус АКБ, соответственно?
Chevyuser
Участник
Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-04
18:27:39
А что смущает? Это -8 в источник.
Izumkin
Участник
Тем: 9
Сообщений: 21
На форуме с 03/03/15
2016-04-12
23:48:20
Не смущает. Уточнял просто. Спасибо.
Chevyuser
Участник
Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-27
00:53:21
Изюмкин,ну почистите уже кэш броузера.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите
под своим логином и паролем или
Зарегистрируйтесь
.
Разделы форума
Задать вопрос
Поиск
Регистрация
Личные данные
Авторизация
Оригинальные
батарейные картриджи
APC by Schneider Electric
теперь по сниженной цене!
Подробнее
Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Ваша фамилия
Ваше имя
E-mail
Телефон
Сообщение
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно
этим условиям