2010-06-08 11:41:01Приветствую. Подскажите, что делать? APC SURT 3000XLI постоянно информирует о разряде батареи, как звуковой индикацией, так и визуально даже при работе от сети. Сервисов по близости нет. Подскажите, что можно сделать.
1. Можете проверить работу зарядного устройства: При подключенной входной сети, отключите любой батарейный картридж, если ИБП потухнет, то Вам в СЦ. 2. Проверить АКБ можно следующим образом: Подключить к ИБП нагрузку не менее 30% (в Вашем случае около 700Вт), отключить ИБП от входной сети, если на клеммах любого картриджа напряжение понизится ниже 160В менее чем за 10 мин, при нагрузке в 700Вт, то батарейки в топку.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.