2016-04-04 12:43:24От АКБ запускается и работает.
При подключении к сети работает
1-2 секунды, после чего
происходит срабатывание защиты
сети. Сгорают IGBT ключи Q12,
Q13. Изначально была
неисправна батарея неисправны
Q12, Q13 и С74 (470пФ х 1000в).
В том то и дело, что при запуске от аккумуляторов все работает нормально (входное 220 отключено). На выходе нормальное напряжение на нагрузке (преобразователи работают). Стоит только подать входное 220, тут же выбивает пакетник в щитке и вылетают ключи Q12 и Q13. Прозвонка силовых цепей неисправностей не выявила. Правда, релюхи, на предмет сваривания контактов, я не вскрывал пока...
Включение однофазное или. 3х фазное? Мосты все целы ? В плане реле ,Если включать при неработающем инверторе и не нажимать кнопку включения, заряд АКБ появляется?
piton6
Участник
Тем: 4 Сообщений: 3 На форуме с 03/04/08
2016-04-14 14:54:20
Может у кого есть схема на этот UPS?
Без схемы тяжело...
Прозвонка моста D38 показала короткое между средними ножками моста.
В данном Ибп архитектура отличается от более старших моделей ,220 вольт выпрямляется и поступает на pfc конвертор,затем 800 вольт постоянного тока на инвертор и зу.От АКБ выпрямитель и конвертор отключены и 800 вольт вырабатывает мостовой инвертор из 48 вольт.У него свой мост на дискретных диодах
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.