2009-07-21 07:45:56
как настроить упс. чтобы во время отключение света через примерно 10 мин отключились мало важные сервера. и включится ли отключенные сервера когда дадут свет автоматически.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-21 11:09:35
Если у вас несколько серверов, подключенных к одному ИБП, Вам нужно использовать карты удаленного мониторинга AP9617, AP9618 или AP9619 ссылка ссылка ссылка или новые карты мониторинга AP9630 или AP9631 ссылка ссылка В самой карте можно будет прописать IP адреса серверов, на которые будет подоваться сигнал о начале шатдауна, на сами сервера нужно будет установить PowerChute Network Shutdown ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-21 11:17:51
По поводу включения, входное электричество на этих серверах проподать не будет (только если ИБП не выработает весь ресурс АКБ), поэтому для включения нужно будет нажимать на кнопку на самом сервере. Если хотите построить систему без нажимания кнопок, то нужно устанавливать управляемые Switched Rack PDU ссылка
Aset
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 20/07/09
2009-07-23 11:52:19
павел спасибо большое за информацию. У меня около 50 серверов и где то 10 упсов. Модель упсов "smart-ups 5000 RM" скажи они управляемые? и стоить там карта АР 9319 с этой картой получиться выкл. сервера?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-28 12:55:54
Да, само название этой серии ИБП Smart, т. е. Умный. Карты скорее всего не AP9319, а именно AP9619 ссылка что даст Вам возможность сделать грамотное отключение серверов. Единственное неудобство, для мониторинга всех ИБП Вам придется открывать 10 окошек в броузере и смотреть попеременно за всеми упсами. Для облегчения задачи, можно преобрести систему контроля InfraStruXure® Central ссылка . А по поводу включения серверов, ответ выше. К стати Switched Rack PDU так же легко мониторится InfraStruXure® Central'ом
Aset
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 20/07/09
2009-09-15 14:20:46
Павел установил программу powerchute network shutdown в логах пишет такое сообшение "PowerChute cannot communicate with the Management Card" что это такое?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-09-17 11:11:36
А карту ссылка "...Management Card" купили?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям