2009-07-21 07:45:56как настроить упс. чтобы во время отключение света через примерно 10 мин отключились мало важные сервера. и включится ли отключенные сервера когда дадут свет автоматически.
Если у вас несколько серверов, подключенных к одному ИБП, Вам нужно использовать карты удаленного мониторинга AP9617, AP9618 или AP9619 ссылкассылкассылка или новые карты мониторинга AP9630 или AP9631 ссылкассылка В самой карте можно будет прописать IP адреса серверов, на которые будет подоваться сигнал о начале шатдауна, на сами сервера нужно будет установить PowerChute Network Shutdown ссылка
По поводу включения, входное электричество на этих серверах проподать не будет (только если ИБП не выработает весь ресурс АКБ), поэтому для включения нужно будет нажимать на кнопку на самом сервере. Если хотите построить систему без нажимания кнопок, то нужно устанавливать управляемые Switched Rack PDU ссылка
Aset
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 20/07/09
2009-07-23 11:52:19
павел спасибо большое за информацию. У меня около 50 серверов и где то 10 упсов. Модель упсов "smart-ups 5000 RM" скажи они управляемые? и стоить там карта АР 9319 с этой картой получиться выкл. сервера?
Да, само название этой серии ИБП Smart, т. е. Умный. Карты скорее всего не AP9319, а именно AP9619 ссылка что даст Вам возможность сделать грамотное отключение серверов. Единственное неудобство, для мониторинга всех ИБП Вам придется открывать 10 окошек в броузере и смотреть попеременно за всеми упсами. Для облегчения задачи, можно преобрести систему контроля InfraStruXure® Central ссылка . А по поводу включения серверов, ответ выше. К стати Switched Rack PDU так же легко мониторится InfraStruXure® Central'ом
Aset
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 20/07/09
2009-09-15 14:20:46
Павел установил программу powerchute network shutdown в логах пишет такое сообшение
"PowerChute cannot communicate with the Management Card" что это такое?