АвторТема:  Не включается SURT3000XLI
rom777
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 12/11/11
2011-11-12 17:12:58
Вообщем, достался мне неожиданно SURT3000XLI Сам девайс не включается, ничем не мигает. Батареи убитые, на каждой по 8 вольт. Сетевого шнура под С19 не было, подключился двумя изолированными клеммами без заземления (не знаю важно это или нет) Вообщем, с чего начать, куда смотреть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-12 19:49:03
Начать с установки 2х исправных и заряженных батарейных картриджей с напряжением не ниже 100 вольт при нагрузке 5 ампер.Новый картридж должен иметь напряжение разомкнутой цепи в районе 104-105 Вольт.Без этого ИБП не включится на сетевой источник питания.Заземление влияет в основномна вашу безопасность и защиту от сетевых помех.
rom777
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 12/11/11
2011-11-12 22:40:05
С неисправными картриджами даже не включится и не покажет неисправность батарей? Просто хотелось бы понять рабочий он вообще перед покупкой батарей.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-13 00:25:03
Можно подать от внешнего источника 200-220 вольт постоянного тока и попробовать холодный старт.Нагрузочная способность источника-не менее 5 Ампер.Можно пробовать и сеть подключить,только она должна быть гальванически развязана от источника постоянного тока.Можно попробовать зарядить старые картриджи,соединить последовательно и подать примерно 240-260 вольт постоянного тока с ограничением тока 0,1-0,2 А.Ждать до 3х-5ти суток,больше безмысленно,в итоге при подключении лампочки 100вт ,напряжения на картриджах не должно падать менее 200 вольт.Начинать пробовать можно через сутки.Соблюдать крайнюю осторожность,при замыкании легко возникает дуга ,если батареи более менее живые,мощность ее излучения может легко превысить несколько киловатт,чревато пожаром,ожогами,электроударом и слепотой.Батарея в течении 5 секунд способна отдавать мощность более 20 кВт!!!Вообще ,без достаточного опыта,я бы рекомендовал обратиться к специалистам,так-как в самом ИБП шина постоянного тока имеет напряжение около 800 вольт и напряжение сохраняется долго после обесточивания,небезопасно даже касаться платы ,причем на давно обесточенном ИБП.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 28/06/07
2011-11-13 01:38:08
8 вольт на картридже - 1 на аккумуляторе и скорее они в таком состоянии не один месяц . Боюсь это бесполезная трата времени . В отличие от 7 Ah - ых , 5 Ah -вые разряженные до 6 -ми вольт у меня не восстанавливались ни разу. 7 Ah - ые обычно доходили часа через 4 , под непрерывным контролем тока и температуры корпусов , до 9 вольт и стопорились и лишь после суточного отстоя доходили вольт до 12 ,7 . Но емкости не набирали и половины . Словом - мартышкин труд. А осторожность нужна предельная и с развязкой.
rom777
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 12/11/11
2011-11-13 02:35:11
Всем спасибо, но я так и не понял. Возможна ситуация, в которой UPS исправен и при этом он не подает признаков жизни только из-за убитых батарей? Должно что то происходить при подаче питания из сети 220 в? Ну показал бы что батарею нада поменять...а то вообще тишина...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-13 15:36:52
rom777,Вы писатель или читатель?Я Вам в первом посте написал еще ответ на Ваш вопрос.ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ НИЖЕ 90 ВОЛЬТ на картридж,ТО НЕ ПРОИЗОЙДЕН НИЧЕГО! андрейка3,если лежали не более 3х месяцев,то восстановятся до 50 % емкости ,при заряде малым током ,0,01-0,02С.То что HR чаще коротят внутри при восстановлении,это факт,более плотная решетка и рост дендритов свинца легче прокалывает сепаратор.для этого есть пульсатор,устройство нагружающее батарею током 5-10С на 20-100 мс раз в 5-10 минут,выжигает мостики дендритов и уменьшает разогрев.Но это все ,как я сказал,имеет смысл для проверки функциональности ИБП только))),если нет внешнего источника тока.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 13
На форуме с 28/06/07
2011-11-13 19:06:17
Это все если делаешь для себя. На работе требуют одного - сроки ! И клиент и начальство .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.