Тема: Мощность потребления (ток потребления)на входе ИБП?
Дима
Участник
Тем: 1 Сообщений: 0 На форуме с 06/09/10
2010-09-06 13:52:19Здравствуйте! Подскажите мощность потребления (ток потребления) на входе для модели ИБП APC SMART-UPS 2200VA RM2U. Спасибо!
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2010-09-06 14:26:32
Этот параметр не нормируется. Берем прибор и измеряем. Примерно, для оценки внутреннее потребеление ИБП можно оценить в 10% ( если с вас спрашивает арендодатель) + ваша нагрузка с запасом.
Серега
Гость
2010-09-06 14:58:18
2200ва делим на 220вольт, получаем 10 ампер, плюс 10%, итого максимум 11 ампер на входе ибп при 100% нагрузке, Примерно так.
Вообще-то входной и выходной ток ИБП обычно написан около соответсвующих розеток на задней панели.Вот специально смотрю на SU700RMI . Причем для входного там написано МАХ ,c учетом собственного потребления ИБП и максимальной мощности нагрузки.вычтя эти значения можно получить собственное потребление ИБП,по моему так)).В моем случае 7 А.У Вас мне кажется 16.Максимальный ток будет у Вас не при 220 Вольт,а при самом низком напряжении сети .типа при 165 вольтах.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.