2006-05-15 10:28:52Доброго всем времени суток!
Работал этот UPS у меня 3 года и никогда не было проблем. Вроде как пришла пора менять аккумулятор. Обратился в авторизированный сервис-центр ООО "АГС-Дистрибьюшн", мне там продали совместимый акуумулятор GP. С новым аккумулятором ИБП зарядился ночью, утром проверил его работу от аккумулятора, нагрузку держал, положенное время отработал (разряд до 40%). После чего в процессе зарядки заряд аккумулятора начал падать, и, в конце-концов, ИБП его полностью разрядил. И никак не хочет заряжать. Что же теперь делать?
Sam
Участник
Тем: 0 Сообщений: 71 На форуме с 18/04/06
2006-05-16 11:54:39
Уважемый Дима,скажите пожалуйста, источник вообще включается? и какая индикация при включении?проверьте так же, правильно ли подключена батарея...
1. Источник, к счастью, включается.
2. Вчера сначала было около 14%, затем он "зарядился" до 0, после чего, в течении всего дня всё-таки выполз на 100%, но при этом ожидаемое время работы обещалось всего 1 минута, хотя должно было быть минимум 10. Потом он ещё ночь постоял, я нажал в софте "новая батарея" и "проверка аккумулятора" - вроде всё пришло в норму. Пока всё как будто нормально.
3. Правильно, там всё сделано так, что неправильно подключить в принципе невозможно.
P.S. Зато теперь ИБП стал в 2 раза занижать нагрузку на себя...
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2006-05-17 13:28:15
Есть ли возможность проверить через встроенные функции ОС?