Автор | Тема: APC Smart-UPS 1500 SUA1500I MAIN BOARD 640-7734D REV04 |
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-27 17:44:24 Здравствуйте.НЕ видит сеть. еслив
кто знает цепочку определения сети
процессором - подскажите,а я
прозвоню))) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-27 21:34:49
| А какое напряжение измеряет через АЦП?Надо проверить предохранитель и сам T1.Напряжение с T1 после выпрямления и нормирования поступает на 2 ногу АЦП.При 230 вольтах должно быть около 2,3 вольта.Далее обрабатывается программно,коэфф.делителя может быть запрограммирован от 00 до FF. |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-28 17:42:17
| на 2 ноге микрухи adc0838 при напряжении сети в 228 вольт намеряю 3,4 вольта |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-28 17:44:02
| на выходе тр1 по 10 вольт через среднию точку |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-28 17:47:06
| ны выходе после сдвоенного диода(d12) 2,5 вольта. питание ацп 5 вольт |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-28 23:28:59
| Ну а что меряет через АЦП то ?Сколько вольт на входе показывает?(через терминал имеется ввиду)Если коэффициент в епроме низкий записан,3,4 вольта это в допуске. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-28 23:30:50
| Непонятно только,почему на выходе диода 2,5 или это среднее?...хотя 2,5*1,4=3,5 вроде похоже. |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-29 15:15:05
| как я понимаю выход с ацп это 14 нога,объедененная с 17, намеряю 4,2 вольта.
А что это за множитель-1,4 ? |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-29 15:45:28
| взял офцил проверил CLK частота тоже есть |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-30 00:04:40
| Выход ацп,это 8 разрядный цифровой код,передаваемый в процессор по 8 проводам,коэффициент задается при программировании ИБП (сервисная калибровка ) через терминал и служит для правильного определения сетевого напряжения в условиях естественного разброса параметров элементов платы.Сегодна перемерял цифровым,составило около 3,7 вольта.
На "Y" и "L" что отвечает?Ну или апсфикс загрузите,какое входное показывает? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-30 00:29:39
| Там ,кстати,есть цепь не только определения процессором,а схема подачи питания на плату ,при наличии сетевого...очень часто,при разборке ИБП сдирают Q1 или Q2.... |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-30 18:25:13
| Ни чего я не понял)) видно был где-то непропай)).
Короче собрал я его чтоб проверить прогой входящее напряжения, включаю и Оо чюдо-он работает. Замеряю все что до этого замерял-все напряжения остались такие-же. Видно где-то что-то законтачело,
но так как я не нашел где,значит холодная пайка еще вылезет((()). Спасибо за помощь,досвидания |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-31 02:09:13
| Бывает неконтакт процессора в панельке,надо аккуратно вынуть и вставить...или надавить...если щелкнет,вынимать не потребуется. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-08-31 02:10:01
| Т1 отрываются выводы обмотки,если ИБП на ножки роняют... |
|
oleg22ov
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 27/08/12 |
2012-08-31 02:46:15
| Точно,я как тока разобрал-сразу проц вынемал. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|