daa
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 11/02/08
2008-02-11 14:23:43
На дисплее Symmetra LX неверная информация о заряде и времени работы АБ. Не светятся светодиоды на панели дисплея. В общем, УБП работает нормально. Куда смотреть? Спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-02-11 22:35:22
ИБП УЖЕ не работает нормально.Похожее было с одним источником, индикатор LOAD ON светися,выходное напряжение в норме,только информация о % заряда и времени менялась в большую сторону,особо заметно при переходе в режим ON BATTERY. Причина оказалась в неиспраывном MIM,хотя в STATUS и DIAG состояние "MIM - OK". После замены MIM информация нормализовалась.Возможно у Вас та же причина. Смотреть лучше в сторону сервиса!