АвторТема:  servis bypass panel
shu75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 04/02/08
2008-02-04 11:11:44
после 20 минут работы сгорел выходной разъем питания. На гарантии. что делать?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-02-04 14:48:35
Тип байпасной панели (на шильдике рядом с серийным номером) ? Совместно с каким источником смотирована ? Кто производил монтаж, кто производил запуск ?
shu75
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 04/02/08
2008-02-04 15:55:54
панель SBP5000RMI2U с источником Smart-UPS RT 5000VA RM+SURT192XLBP монтаж и запуск ОАО "ВНИИР"
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-02-04 16:40:08
ОАО "ВНИИР" - такой организации нет в списке авторизованных на данные работы СЦ ссылка Выходы : 1. Пригласить представителей ОАО "ВНИИР", пусть меняют. Только еще раз пусть проверят работоспособность источника и мощность подключенной нагрузки 2. Позвонить в техподдержку ссылка и объяснить ситуацию.