Гость
|
2008-12-25 11:09:45 Проблема есть smart ups 3000XL с двумя доп.батареями, для обеспечения бесперебойной работы был дополнительно приобретен генератор Hitachi e50 (4.2квт)
при попытке переключиться на линию с генератора, UPS щелкает на мгновение загорается лампочка on line и обратно переключается на батареи
мощность генератора действительно достаточная проверяли, вскипятил два эл.чайника по 2квт каждый
подскажите как быть |
|
андрейка3
Участник

Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07 |
2008-12-25 11:53:39
| Это говорит лишь о том что smart - у ( 3000кva = 2,1 квт ) не нравится напряжение подаваемое от генератора,скорее всего его частота, особенно если генератор загружен предельно.Для ИБП с двойным преобразованием выбирают генератор с коэффициентом 1,5 .У вас резерв по мощности получается около 1 квт ( 2,1квт х 1,5 ).
Чайникам то это без разницы. у Попробуйте уменишить нагрузку на генераторе или проверить отключив её полностью. |
|
Сергей К.
Гость
|
2008-12-25 12:11:01
| на генераторе кроме ИБП ничего нету...
вольтаж у генератора без нагрузки 225В частота 51-52гц ток 6.7А
как быть ? можно ли поставить какой нибудь преобразователь ?
|
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-12-25 16:10:53
|
1)Переключите чувствительность с повышенного на средний ( на низкий -LOW) - c тыльной стороны UPS есть кнопка
2)При работе на генераторе посмотрите логи
данных и событий.предварительно установите ПО-PCBE 7 или(лучше) 8 !
Ну и настройте интервал опроса в ПО не 20МИН
а меньше(20сек -1мин) и вперед опять заводите генератор - с нами
поделитесь логами (скрин шотами)
Если поднагрузите ваш ДГУ активной нагрузкой и когда его режимы устоятся то можно подкл и UPS
Временно найдите ТЭН
600-1000Вт к ДГУ
PS дело в том что при работе UPS (с малой нагрузкой) у ДГУ сильно скачет не только частота но вых напряжение
Mожет немного (расширите)диапазон вых напряжения- если позволяет потребитель(196-253) .
Только не включайте Ваш чайник (с холодной водой) на вых UPS
|
|
Сергей К.
Гость
|
2008-12-25 16:27:01
| все так и сделали только через программу повершут
все так и сделали, понизили чувствительность до среднего и расширили диапазон на 196-253
проблема исчезла - спасибо
и действительно при работе с генератором напряжение скачет, а при подключении к генератору чайника - колво оборотов возрастает, растет вольтаж и стабильность работы, приняли решение дополнительно нагрузить генератор освещением. в пределах 1 квт
|
|
Сергей К.
Гость
|
2008-12-25 16:42:11
| вот скриншот
ссылка
|
|
Дмитрий Журавлев
Гость
|
2008-12-25 19:11:41
| Чувствительности там нет как таковой вообще, есть пределы частоты (50 +/- 0.1 или 50 +/- 3 Гц). Так вот лучше устанавливать диапазон пошире... |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-12-25 19:24:55
| Сергей я не спец по ДГУ(тем паче в Hitachi
с двигателем Mitsubishi GM401) но где я набрел на характеристики:"
Номинальное напряжение 110, 120, 220, 230, 240, 110/120, 120/240 "
У вас он выдает 220 ,нельзя его перевести на 230В ?
ps все же 1 кВт -это лишний литр в час |
|
TimH
Участник

Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2008-12-25 20:22:59
| to Дмитрий Журавлев .
Еще раз скач ал/перечитал мануал !
Не склонен спорить(c доктором) но все же надо бы у автора вопроса узнать что за модель ?
а)старая SU3000
б) APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible,
в)APC Smart-UPS RT
3000/5000 VA 200-240 VAC 3U
из инстр вариант а) и б)
Чувствительность к
колебаниям
напряжения
ИБП определяет
искажения напряжения
в электрической сети и
реагирует на них
переключением в
режим питания от
батареи , чтобы
защитить подсоединенное
к нему
оборудование .
Высокая
чувствительность
Горит ярко : высокая
чувствительность
Горит тускло : средняя
чувствительность Не
горит : низкая
чувствительность
Регулируйте чувствительность , нажимая
переключатель VOLTAGE SENSITIVITY "
из инструкции вариант в)
Output Frequency Automatic
50 + 3 Hz or
60 + 3 Hz
50 + 3 Hz,
50 + 0.1 Hz,
60 + 3 Hz,
60 + 0.1 Hz
Sets the allowable UPS output
frequency. Whenever possible,
the output frequency tracks the
input frequency.
|
|
Дмитрий Журавлёв
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2008-12-26 08:27:21
| Извиняюсь, перепутал с SURT3000XL. Там нет чувствительности а есть предел по частоте. |
|
Сергей К.
Гость
|
2008-12-26 10:26:12
| 2 TimH
модель APC Smart-UPS XL 3000VA 230V стоечный
переделывать гарантийный генератор мне вряд ли кто разрешит, ставить трансформатор в разрыв между генератором и ИБП и финансово не оправдано...
ну и +1л в час - это не критично, все таки это для внештатных ситуаций... да и освещение лишним не будет при отключении
еще всем спасибо
|
|
|