АвторТема:  smart ups 3000XL + генератор (4.2квт)
Сергей К.
Гость
2008-12-25 11:09:45
Проблема есть smart ups 3000XL с двумя доп.батареями, для обеспечения бесперебойной работы был дополнительно приобретен генератор Hitachi e50 (4.2квт) при попытке переключиться на линию с генератора, UPS щелкает на мгновение загорается лампочка on line и обратно переключается на батареи мощность генератора действительно достаточная проверяли, вскипятил два эл.чайника по 2квт каждый подскажите как быть
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-12-25 11:53:39
Это говорит лишь о том что smart - у ( 3000кva = 2,1 квт ) не нравится напряжение подаваемое от генератора,скорее всего его частота, особенно если генератор загружен предельно.Для ИБП с двойным преобразованием выбирают генератор с коэффициентом 1,5 .У вас резерв по мощности получается около 1 квт ( 2,1квт х 1,5 ). Чайникам то это без разницы. у Попробуйте уменишить нагрузку на генераторе или проверить отключив её полностью.
Сергей К.
Гость
2008-12-25 12:11:01
на генераторе кроме ИБП ничего нету... вольтаж у генератора без нагрузки 225В частота 51-52гц ток 6.7А как быть ? можно ли поставить какой нибудь преобразователь ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-12-25 16:10:53
1)Переключите чувствительность с повышенного на средний ( на низкий -LOW) - c тыльной стороны UPS есть кнопка 2)При работе на генераторе посмотрите логи данных и событий.предварительно установите ПО-PCBE 7 или(лучше) 8 ! Ну и настройте интервал опроса в ПО не 20МИН а меньше(20сек -1мин) и вперед опять заводите генератор - с нами поделитесь логами (скрин шотами) Если поднагрузите ваш ДГУ активной нагрузкой и когда его режимы устоятся то можно подкл и UPS Временно найдите ТЭН 600-1000Вт к ДГУ PS дело в том что при работе UPS (с малой нагрузкой) у ДГУ сильно скачет не только частота но вых напряжение Mожет немного (расширите)диапазон вых напряжения- если позволяет потребитель(196-253) . Только не включайте Ваш чайник (с холодной водой) на вых UPS
Сергей К.
Гость
2008-12-25 16:27:01
все так и сделали только через программу повершут все так и сделали, понизили чувствительность до среднего и расширили диапазон на 196-253 проблема исчезла - спасибо и действительно при работе с генератором напряжение скачет, а при подключении к генератору чайника - колво оборотов возрастает, растет вольтаж и стабильность работы, приняли решение дополнительно нагрузить генератор освещением. в пределах 1 квт
Сергей К.
Гость
2008-12-25 16:42:11
вот скриншот ссылка
Дмитрий Журавлев
Гость
2008-12-25 19:11:41
Чувствительности там нет как таковой вообще, есть пределы частоты (50 +/- 0.1 или 50 +/- 3 Гц). Так вот лучше устанавливать диапазон пошире...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-12-25 19:24:55
Сергей я не спец по ДГУ(тем паче в Hitachi с двигателем Mitsubishi GM401) но где я набрел на характеристики:" Номинальное напряжение 110, 120, 220, 230, 240, 110/120, 120/240 " У вас он выдает 220 ,нельзя его перевести на 230В ? ps все же 1 кВт -это лишний литр в час
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-12-25 20:22:59
to Дмитрий Журавлев . Еще раз скач ал/перечитал мануал ! Не склонен спорить(c доктором) но все же надо бы у автора вопроса узнать что за модель ? а)старая SU3000 б) APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible, в)APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U из инстр вариант а) и б) Чувствительность к колебаниям напряжения ИБП определяет искажения напряжения в электрической сети и реагирует на них переключением в режим питания от батареи , чтобы защитить подсоединенное к нему оборудование . Высокая чувствительность Горит ярко : высокая чувствительность Горит тускло : средняя чувствительность Не горит : низкая чувствительность Регулируйте чувствительность , нажимая переключатель VOLTAGE SENSITIVITY " из инструкции вариант в) Output Frequency Automatic 50 + 3 Hz or 60 + 3 Hz 50 + 3 Hz, 50 + 0.1 Hz, 60 + 3 Hz, 60 + 0.1 Hz Sets the allowable UPS output frequency. Whenever possible, the output frequency tracks the input frequency.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-12-26 08:27:21
Извиняюсь, перепутал с SURT3000XL. Там нет чувствительности а есть предел по частоте.
Сергей К.
Гость
2008-12-26 10:26:12
2 TimH модель APC Smart-UPS XL 3000VA 230V стоечный переделывать гарантийный генератор мне вряд ли кто разрешит, ставить трансформатор в разрыв между генератором и ИБП и финансово не оправдано... ну и +1л в час - это не критично, все таки это для внештатных ситуаций... да и освещение лишним не будет при отключении еще всем спасибо
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям