2017-05-25 17:06:31Подскажите/ укажите в каком документе прописана переодичность ТО ИБП Symmetra- СниП, ГОСТ, РД
и тд. Заказчик требует показать откуда мы в договоре установили ТО-1- один раз в год и ТО-2 - один
раз в год. Нужен официальный документ.
Периодичность ТО-1 ,это рекомендация производителя ИБП, но она зависит от многих факторов, в сильно запыленных и не отделенных помещениях рекомендации 2 раза в год .В чистой зоне можно и один раз в 2 года. Так что 1 раз в год, это общая рекомендация.По поводу ТО-2 надо понимать, что Вы туда прописали, определяться должно заказчиком по идее, исходя из требований к доверительной надежности оборудования . Периодичность будет рассчитываться для отдельных узлов и может быть вообще-то разной. Исходя из периодичности смены изнашиваемых узлов и их сроков службы.
Надо планировать и внеочередные ТО, как реакция на непредвиденный отказ в общей схеме обслуживания. Разрабатывались ли СниП, ГОСТ, РД по вашему ведомству ,не скажу, у многих монополистов нефтегазового сектора они свои, внутриведомственные.