2012-06-18 10:44:16Smart UPS RT-5000 после
некоторого времени работы (2-3
дня) - загорается индикатор
ошибки (красный крестик), и UPS
переключается на батареи. И
работает от них, пока те не сядут.
Перевключаем его - вроде всё в
порядке опять.
Носил в местный авторизованный
СЦ - 2 недели парили мозг.
Сказали, что с ним всё в порядке
- с вас 500 рублей.
Подозреваю, что, может, дело в
нагрузке. У меня к нему
подключено в среднем 3
компьютера. То есть около 1 квт.
В сц наверняка подключили
какой-нибудь 1 монитор и
оставили работать 2 недели.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11
2012-06-18 14:37:21
Уточните пожалуйста серийный номер ИБП, какие другие индикаторы горели вместе с красным крестиком? Могло быть несколько причин такой работы.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2012-06-18 14:42:38
Ну а причем нагрузка ? Его максимум
3500 Ватт , а у Вас всего 1000. Вместе с красным крестиком внутренней неисправности, какая индикация на линейке заряда батарей , допустим сверху вниз ?
"..UPS переключается на батареи..." Что с сетью в этот момент происходит проверяли ? На нем стоит карта , что в логах фиксируется на эти моменты , проверяли на эти моменты ? Какой его S/N , сколько в работе ? От Вас " 0 " информации.