APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - программное обеспечение


АвторТема:  Инсталляция ИБП и АКБ
polyakov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 08/05/07
2007-05-08 13:22:20
При подключении батареи типа SU24R2XLBP к ИБП АРС Smart-UPS XL 1400 VA RM 3U, ИБП ее не видит. Требуется ПО для инсталляции. Какое, и где его взять?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-05-08 16:18:46
----ИБП ее не видит ------ ИБП не связан сигнальными проводами(!) с внешими батареями .Указать количество внешних батарей через PCBE,PowerChute plus,HyperTerminal или battpack.exe Ваша задача . ps а свою задачу (ибп) -отработать дольше первые разы выполнит Еще в прошлом году был на сайте производителя "Answer ID 63 "как указать через HyperTerminal ------------------------------ ДЛЯ WINDOWS Smart-UPS XL models are not designed with communication modules to the external battery packs. It is important to follow these instructions. The number of batteries effects the runtime calculations which a Smart-UPS performs when it is running on battery power. There are three ways program the Smart-UPS XL to recognize the appropriate number of external batteries. 1. Using Hyperterminal or Terminal Program to change the number of external battery packs Hyperterminal: HyperTerminal is used for Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, and Windows 2003 To adjust the number of battery packs via a Hyperterminal session: 1. First, EXIT out of the PowerChute plus Server. In the case of Windows NT, the UPS service must be stopped. 2. From the Desktop, go to: Start |Programs | Accessories | HyperTerminal. Double-click on the HyperTerminal icon. 3. You will next be asked to choose a name and select an icon. Give it any name and then click OK. If a message appears which reads "...must install a modem," disregard it and continue. 4. The port settings are 2400 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control is Xon/Xoff. 5. Click on Advanced and ensure the box labeled FIFO buffer is NOT checked. 6. Click OK twice. **Please note that if you have the scroll lock on, Hyper-Terminal may not communicate properly with an APC UPS or accessory. Once the terminal/hyperterminal window is open, follow these steps: a. Type "Shift-Y"which should produce an 'SM' b. Type ">" To see the number of external packs. (A new unit will display '000.') c. Type "+" Adds a battery pack d. Type ">" To see the change in number of external battery packs e. Type "-" Subtracts a battery pack f. Type ">" To see the change in number of external battery packs
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям