АвторТема:  мигают 6 индикаторов
kik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 10/09/14
2014-09-10 08:31:27
Доброго дня. При работе отключает питание бесперебойник и мигают все сразу 6 индикаторов. Такое может происходить и после 6 часов работы компьютера и после 30 минут. Уже у второго такая проблема возникла.
kik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 10/09/14
2014-09-10 08:37:52
модель SMART UPS 1500
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-09-10 14:10:09
в СЦ, танцами с бубном не решается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-09-11 23:02:02
Это реле повышения напряжения,обгорело.временно можете снизить напряжение AVR c 208 на 196 вольт и чуствительность с высокой на низкую.Отключаться скорее всего перестанет,но лечить надо .