Достался значит мне SU450INET, батареи убитые напрочь, он не включается даже...
1) Сейчас там стоит 2 x 12в 7Ач, но видно что их меняли, какие нужно поставить? На сайте написано что вроде бы подходит RBC5, т.е. как раз и есть 2 x 12в 7Ач, но в некоторых других источниках в интернете пишут что 2 x 12в 4,5Ач. Что же на самом деле?
2) я понимаю что 450-е сейчас уже не делают? Тем не менее, где-нибудь есть спецификация и полное описание?
3) немного банальный вопрос, что лучше 420-й или 450-й, в первом 1-на батарея, а во 2м две таких. Это связаные вещи?
Благодарю за ответ. Если у кого есть доп. информация по 450-му, просьба скинуть на мыло ibutton@mail.ru
1. Такие же и нужно поставить : 2x12в 7Ач.
2. Возьмите спецификацию от Smart 700, то же самое, только мощность меньше.
3. Лучше Smart 450, потому как Smart V/S 420 или Smart 420 INET имеют несинусоидальную форму напряжения на выходе.
Zaqwasx
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 09/08/13
2013-08-12 09:01:07
здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: APC Smart-UPS SC450RMI1U при выключении переходит на батарею, все нормально и обратно при появлении сети. Но когда вынимаешь аккумуляторную батарею-никаких индикаций не происходит. почему он не сообщает о необходимости смены батареи?