APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Глючная партия АРС rs 500
Кирилл
Участник


Тем: 4
Сообщений: 0
На форуме с 23/01/04
Купили партию УПСов самопроизвольно выключают нагрузку и мигают индикаторы powr-on и on batary. Пока питание им не дернешь не включаются.Подвержены этому 50% патии но поисходит это раз в 1-5 месяцев и по гарантии вернуть фирме продавцу не смогли(Гарантия уже кончается).(При проверке в фирме всё ОК!)Что делать(паять,жаловаться)?
Denya
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 11/08/04
2004-08-11 11:49:21
Присоединяюсь, у нас на фирме два таких же ИБП, я возил их в СЦ, там говорять что всё нормально.
sanyaya
Участник


Тем: 0
Сообщений: 65
На форуме с 02/04/04
2004-08-11 18:10:17
В какой сервис обращались? Данная проблема может возникать по двум причинам.
Denya
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 11/08/04
2004-08-16 15:30:01
В сервис-центр APC в г.Краснодар ул.Янковского
Sanyaya
Участник


Тем: 0
Сообщений: 65
На форуме с 02/04/04
2004-08-20 09:43:52
1.Какого цвета стоят реле??? 2.После передергивания питания вкл. сразу, или через несколько минут???
Сергей
Гость
2004-08-31 16:32:00
APC не стыдно?!!!! Сколько уже пишут о глючной партии, а с вас как с гуся вода. На нашей фирме такая же проблема, и если она не решится, мы просто бесперебойники фирмы APC не будем брать!!! И всем дадим такой же совет!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям