Alexmenator
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 01/10/15
2015-10-01 11:29:01
Подскажите пожалуйста что означает: Горит "Крестик" и "1-но деление аккумуляторов" Находил инструкцию, там как я понял внутреннее повреждение. Подтвердите вердикт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-02 01:27:21
Да,надо в ремонт ,менять элемент.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-02 02:27:56
Если точнее,то проблема в инвеерторе ,выходное напряжение вне допуска.