UUka
Гость
2011-05-19 11:34:21
температура по датчику 38град. норамально? До замены аккумуляторов и калибровки было 25-27 град.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-19 22:17:26
Ну калибровка для ИБП это усиленное напряжение,вот и греется).Через сутки посмотрите.У вас какое при этом напряжение заряда на батареях?
UUka
Гость
2011-05-20 08:25:58
При полностью заряженных батареях 55,65в, разряжается до 0% - 41,04в . Сегодня утром 35град. Прогу использовал Upsdiag2 . Калибровал след образом: 1. Установил новую батарею, зарядил её (сутки), подключил нагрузку 1 Квт (обогреватель бытовой) и запустил калибровку. Результаты так себе было Run time 7мин, стало 10. При этом U полного разряда составило 48В ???. 2. Снова зарядил батарею (для гарантии держал сутки), вынул её и выключил (полностью от розетки) и включил UPS. Прощёлкал он как положено, зажёг заменить батарею (так понимаю - память сбросил). Выключил, вставил батарею, включил, дозарядил , запустил устранение ошибки при замене батареи. Результат: Run time 27мин (что совпадает с тем, что обещали в Usermanual ), Uполного разряда 41, 04В. Засёк фактическое время удержения нагрузки разряд до 25% -13мин, до 0% - 19мин - дальше упса отрубается. На предыдущем упсе результат был лучше , та нагрузку держала аж 35 мин. Правда t выросло с 27 до 35-38град на обоих упсах. Просто интересно - это критично, или нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-20 17:31:22
Ну тут тонкостей много,сильно зависит какие батареи,кто производитель,одна и та-же по виду батарея разных производителей имеет отличие по внутреннему сопротивлению в 2 раза часто.Для Вашего упса работа на 1000W чисто активной мощности сразу после заряда в течении 24 часов на батареях класса CSB Вьетнам будет около 24-25 минут,на китайских меньше....на китайских же LONG около 32 минут,данные экспериментальные.Чем выше температура ,тем дольше работает.С регулировками,выставляйте измеряемое напряжение примерно на 0,5 вольта больше измерянного на батареях тестером для исключения падения на проводах,на больших нагрузках выигрыш будет заметен.Хотите выжать из батареи максимум и содержать в добром здравии,разрядите до отключения без нагрузки,потом сутки зарядка.до 3х циклов наработка растет.это тренировка,позволяет устранить эффект пассивации пластин после хранения .В итоге пластины станут более однородными,снизится температура после разряда и внутреннеее сопротивление.больше мощности будет отдаваться в нагрузку ,а не в тепло.напряжение после отключения нормально отренированной или исправной батареи 46 вольт,а не 48 как у Вас.То есть она большее количество энергии отдала во внешнюю цепь,а в вашей энергия еще естьт,но ее вытащить нельзя из-за высогоко сопротивления.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям