Умер SURTD5000XLI, заменили 2шт реле, заменили батареи, начал включатся, но слышны "сверчки" (потрескивания) и при накидывании тестера на зарядку батарей идет 290v вместо положенных 210-218, куда копать? Спасибо.
Eeevgen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/06/16
2016-06-08 17:56:17
5 минут назад выяснили, пробит диодный мост HS710 копаем дальше....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-06-08 18:45:00
Проверьте напряжение на DC шине в обоих плечах и установите по 396 вольт.
Eeevgen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/06/16
2016-06-08 18:48:34
перед тем как было выяснено что пробит диодный мост, мерили, было в норме - 402
Eeevgen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/06/16
2016-06-08 19:02:22
сейчас меняем диодный мост, ставим этот Диодный мост KBPC3510
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-06-08 19:20:31
А зачем вы его меняете? Он там удвоителем включен,вы в курсе?У него ноги соединены крайние!
Eeevgen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/06/16
2016-06-08 19:21:42
Ура, после замены диодного моста все работает!!!
Eeevgen
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/06/16
2016-06-08 19:24:06
Он был пробит вывод (+) на вывод переменка (~)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-06-08 19:33:03
Поздравляю!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям