Автор | Тема: Соединение входного и выходного нулевого провода ИБП.  |
Александр
Гость
|
2009-08-07 21:49:32 Можно ли соединить входной и выходной рабочий нулевой провод ИБП "APC Smart-UPS SURT10000XLI" при питании от 3-х фазной сети 380в.? Как это повлияет на надёжность работы ИБП и его технические характеристики? |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-08-09 13:18:10
| А для чего это делать, есть же на выходных и входных соединенителях точки подключения " N " . И еще , то что Вы хотите сооединять происходит и так при включении ИБП в цепях коммутации, во всяком случае в SURT8000XLI так , думаю и в Вашем схема похожа. Не надо экспериментов. |
|
Александр
Гость
|
2009-08-09 17:38:10
| Дело в том, что в техзадании, в схеме защитного и сигнального заземления РСУ Yokogawa выходной нуль "N" с ИБП соединяется с шиной защитного заземления. Также с шиной защитного заземления соединяются корпуса шкафов РСУ, которые смонтированы на металлической закладной конструкции, которая в свою очередь соединена сваркой с общим нулевым контуром зануления, на него посажен нуль "N" приходящий с ТП, этот же нуль "N" подключается на вход ИБП. То есть происходит соединение входного и выходного нулевого "N" провода ИБП. Терзает вопрос, как будет себя чувствовать ИБП, и сохранятся ли его технические характеристики по обеспечению бесперебойного питания и фильтрации шума сети. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-08-10 07:33:41
| "с шиной защитного заземления соединяются корпуса шкафов" - это правильно. "которая в свою очередь соединена сваркой с общим нулевым контуром зануления, на него посажен нуль "N" приходящий с ТП" - а это неправильно. Читайте ПУЭ (Правила устройства электроустановок). |
|
Александр
Гость
|
2009-08-10 20:29:15
| Не пойму, что не правильно? Разъясни пожалуйста Дмитрий. Согласно ПУЭ:
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82). |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-08-11 15:04:28
| Так. Тогда, опять же согласно ПУЭ, подскажите, какая у Вас система TN-C, TN-S или TN-C-S. Далее. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: (самый первый пункт ! ) ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, т.е. PE-проводник. Все трехфазные ИБП APC расчитаны на подключение по системе TN-S. Если сказать проще, рабочий нулевой проводник не рекомендуется использовать для защитного заземления. Корпуса электроустановок и шкафы с оборудованием должны быть подключены к отдельному контуру защитного заземления, а рабочий нуль - он и есть "рабочий". |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-08-11 15:07:33
| И вообще, в какой документ Вы смотрите ? Я смотрю : ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Седьмое издание
Раздел 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Дата введения 2003-01-01
|
|
Александр
Гость
|
2009-08-17 00:25:01
| Извини Дмитрий за столь долгий ответ, зашился с работой, не было времени. Но продолжим. Смотрел я в ПУЭ издание шестое пункт 1.7.39, и 1.7.73. Не нравится шестое, смотрим седьмое: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрале источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. Система питания у нас TN-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении от ввода в здание, где согласно пункта 1.7.78 и схемы TN-S соединяются на главной заземляющей шине, до ИБП. Так как ИБП с полным преобразованием, то согласно того же пункта 1.7.78 ПУЭ-7, схемы TN-S питания и схемы питания РСУ Yokogawa из техзадания нейтраль "N" выход ИБП соединена с шиной защитного заземления РСУ Yokogawa, для которой смонтированы отдельные искусственные заземлители. Шкафы соединены медным проводником с этой шиной защитного заземления, а соответственно и "N" выход ИБП, а также имеют болтовое соединение с закладной металлоконструкцией, которая соединена стальной полосой при помощи сварки со всеми металлоконструкциями здания( так называемые открытые токопроводящие части) и с главной заземляющей шиной здания, соответственно с "N" на входе в здание, и как следствие со входом "N" ИБП. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-08-17 08:18:35
| Все, сдаюсь. Вызывайте специалиста из Ростехнадзора, пусть он разбирается с Вашим энергохозяйством и Вашей РСУ Yokogawa. В системе TN-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены ВСЕГДА и НЕ соединяются ни на какой шине. ГЗШ делается ТОЛЬКО для PE-проводника ! Желаю удачи в нелегком труде ! |
|
Александр
Гость
|
2009-08-17 19:23:19
| Всё равно спасибо! Будем думать, читать, изучать. |
|
|