ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-17 17:59:46
Есть еще такой. Ошибка 00010. Backfeed Relay Weld. по терминалу ибп недоступен. при подключении акб и при нажатии однократном, начинает работать вентилятор и через секунд 10 выдает ошибку такую. Или если включить ибп - работает - через 5 сек моргает индикатор работы от батарей и ибп выдает ошибку
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-17 18:08:16
проблема в плате управления...
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-17 18:08:27
выяснил. спасибо за внимание
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-18 00:49:46
мелкий транзистор на ПУ + смотреть что с реле и его управлением.ПУ обычно дохнет при втыкании в проблемную силовую.