Тема: Параметры кабеля питания для Symmetra RM 6kVA+1
System
Гость
2007-11-09 10:20:42День добрый! Не могли бы вы мне подстказать, хватит ли для подключения вышеуказанной модели ИБП кабеля в 2 кв.мм. и автоматов на 25А?
В руководстве по вводу в эксплуатацию рекомендуют кабель 5 кавадратов, стоит ли следовать этому совету и какая максимально потребляемая мощность ИБП?
st72f63
Гость
2007-11-09 10:35:45
потребляемая мощность ИБП? потребляемая мощность нагрузки???
System
Гость
2007-11-09 10:42:10
ИБП с 3 блоками питания, соответственно 4.2kVA он может выдавать. Плюсом 7 аккумуляторных батарей. Потреблять же будет примерно 3 - 3.5 кВатт.
st72f63
Гость
2007-11-09 14:55:19
Опять не пишете нагрузку. Потребляет ИБП = нагрузка + нагКПД + заряд аккум. Следуйте руководству.
System
Гость
2007-11-10 11:18:52
st72f63, буду вам очень признателен если точнее скажете пункт руководства
st72f63
Гость
2007-11-10 13:26:56
2. В соответствии с местными нормами выберите соответствующий
размер проводов и соединителей. Для большинства случаев
достаточен провод № 10 по AWG (с сечением 5 кв. мм).
Но выше есть пункт:
Только аттестованный электрик может производить монтаж всей силовой проводки и
проводки управления в соответствии с национальными или местными нормами.
System
Гость
2007-11-13 12:15:16
Ну я и спрашиваю, стоит ли строго следовать этому пункту руководства.
Лучше следовать. Запас карман не тянет. Как известно, при понижении входного напряжения при неизменной потребляемой мощности ток увеличивается. А если вдруг завтра не хватит 4.2kVA и будет принято решение закупит еще один Power Module... Провода будете менять.