2013-03-21 19:39:20Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить батареи в ИБП APC Smart-UPS 700 (SU700INET),необходимо ли делать калибровку и т.д.
Так как Вашему ИБП более 10 лет 1-надо сменить все емкости 22х16 и 33х35 на НОВЫЕ.Лучше все на 33х50 в.Затем подбором R119/118 установтить напряжение заряда по тестеру 27,2-27,4 В.При этом выставить измеряемое напряжение ацп 27,6В.с помощью upsdiag2 ,далее с помощью ее же или apcfix установить константу R0.Затем разрядить батарею на холостом ходу (работа от батарей без нагрузки ) до отключения и сразу же 24часа зарядить.Затем можно подключить нагрузку и наслаждаться...повторная замена понадобится лет через 5...Если время работы от батарей меньше табличного,цикл разряд-раряд можно повторить до 4х раз...дальше время резервирования увеличиваться перестанет.
sourvr
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 21/03/13
2013-03-22 09:25:03
подбором R119/118 установтить напряжение заряда по тестеру 27,2-27,4 В. - измерять на клеммах, подключенных к батареям или при отключенных батареях?
а чему должна равняться константа R0 ?