Добрый. день.

Smart-UPS 1500 RM (SUA1500RMI2U) - начала повышаться температура.
Нагрузка, напряжение, температура в помещении - не менялись. Рядом стоит напольный Smart-UPS 1500, включен в ту же сеть - с ним всё нормально.
На ощупь самая горячая нижняя сторона корпуса справа за панелью. Насколько я понимаю, там трансформатор.
Вопрос только один - может ли это быть из-за аккумуляторов (менялись 3.5 года назад), или в ремонт.

Спасибо.
Антонов Олег
Участник


Тем: 2
Сообщений: 25
На форуме с 03/03/18
2018-03-06 21:42:26
Сделайте рабочий тест АКБ, 50% нагрузки и до полного разряда - получите ответ о состоянии АКБ.
Вообще, 3,5 года это много.
А трансформатор там хорошо греется, возможно проблема в вентиляторах или пылью все забито.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-03-12 16:55:26
SUA1500RMI2U трансформатор греется заметно сильнее чем напольный из-за его конструкции.
Кроме того сильный нагрев часто вызван завершением срока службы АКБ или прошивкой и платой версии 3.6 и ниже. С прошивками версии 4.0 греться будет меньше,но и грязи будет собирать больше.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям