ivlan
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 16/04/10
2010-04-16 16:33:56
Здравствуйте! В инструкции написано что поддерживается "горячая" замена АКБ, а вот про "горячее" подключение дополнительных батарейных блоков не удалось ничего найти. Отсюда возник ряд вопросов: 1) Возможно ли подключать доп. блоки на "горячую"? 2) Нужно ли переводить ИБП в какой-нибудь специальный режим, типа Байпас? 3) Какая последовательность действий? Перед тем как подключить доп. модуль АКБ из него вынимаются, а после подключения к ИБП вставляются обратно?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-16 17:34:46
1 - Дополнительные на " горячую " можно . 2 - Перевод в байпас - нет необходимости . 3 - Последоватедьность - Вынимать картриджи не надо , можете отключить только разъемы . Соедините кабель из комплекта " земля " дополнительной батареи с ИБП . Подключите соединители дополнительных батарей к ИБП . Вновь подключите разъемы картриджей на место . Введите програмно , как описано в руководстве , информацию о количестве дополнительных батарей. И - радуйтесь !