АвторТема:  Подскажите по количеству батарей apc 2200 xl
sanchos_work
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 12/02/15
2015-02-12 02:25:43
Всем привет. Ситуация такая: заменили батареи на новые (батареи при этом прошли цикл заряда-разряда как положено), и столкнулись с такой проблемой, что при подключении к ибп через web утилиту я вижу, что время, которое продержит ибп при отключении питания всего 3 мин. Догадываюсь что надо изменить в настройках CONNECTED BATTERY PACS. Вопрос в том, какое число ставить если у меня в ибп подключено 4 батареи без дополнительных внешних блоков?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-12 21:14:56
CONNECTED BATTERY PACS=0 Зарядите батареи примерно 24 часа ,убедитесь что по шкале заряда 100 % ,подключите постоянную нагрузку примерно 30-40 % (обогреватель на 1 ом делении) и через WEB утилиту запустите калибровку батарей.По завершению проверьте время.