АвторТема:  Не срабатывает Redundant Switch
Олег
Гость
2009-09-16 11:16:53
Добрый день. Поставил Redundant Switch SU043 и 2 Smart UPS 1400, подключил по инструкции. Проверку проходит - при выключении UPS B снова включается автоматически. PowerChute Plus на сервере основной UPS видит. Однако при пропадании питания на основном ИБП переключение на резервный не происходит. В чем может быть дело?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-09-17 16:38:32
ИБП просто подают питание на A &B. SU043 может и без низ работать ( включая сигнальный кабель ) Поэтому для проверки , пожалуйста проверьте работу SU043 без ИБП, что происходит перключение с одного ввода на другой.
Олег
Гость
2009-10-01 16:46:28
Спасибо за ответ. Действительно, если не использовать ИБП, Switch при пропадании питания на одном вводе переключается на второй. Но вот как теперь заставить его так поступать, как только основной ИБП перейдет на питание от батареи, а не когда батарея разрядится в ноль?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-10-02 07:27:23
А зачем ? Redundant Switch по-моему для этого и предназначен, обеспечить питание нагрузки при пропадании напряжения на ВЫХОДЕ хотя бы одного ИБП или по сигналу Low Battery, если такое возможно. У Вас сколько ИБП подключено к Redundant Switch ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-10-05 15:29:13
При переходе на батарею ИБП будет выдавать по-прежнему напряжение. Это значит, что питание на входе ред.свича не пропадает, и никуда он переключаться не будет.
Олег
Гость
2009-10-06 13:57:16
У меня к Redundant Switch'у подключено 2 ИБП. В нынешнем виде я не могу использовать программу для мягкого завершения работы сервера при низком заряде батареи - т.к. в этом случае сервер выключается до того, как Switch переключится на резервный источник питания.
Олег
Гость
2009-10-06 14:00:02
А можно ли через ком-порт послать Redundant Switch'у команду на принудительный переход на другой источник питания - примерно так же, как это можно сделать кнопками на передней панели?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-10-06 22:36:19
Вот честно скажу: не знаю, я с ним сильно не экспериментировал. P.S. Может АВР (автоматический ввод резерва) для ваших целей подойдет ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям