APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Line-R 1200 мигает всеми индикаторами, на выходе -- нуль
VaDimL
Гость
2009-01-30 23:38:10
Около трех лет эксплуатирую APC Line-R 1200. До сих пор нареканий не было. Последний месяц наблюдается следующая проблема: (селектор на задней стенке в положении "220") понижение входного напряжения с уровня ~215-225В до ~195-205В отрабатывается как положено (слышен щелчок и загорается нижний светодиод "V", на выходе ~225В), при возврате входного напряжения на прежний уровень (с ~195В до ~215В) слышен щелчок и начинают мигать с частотой ~2Гц все индикаторы, напряжения на выходе нет. После выключения запускается нормально. Line-R включен непосредственно в розетку, питает комп+мон+принтер (max мощность 800Вт). Проблема возникает эпизодически, т.е. бывает, что целый день работает нормально -- четко отрабатывает как понижение, так и повышение входного напряжения. ВОПРОС: с чем связана вышеописанная проблема и каковы методы ее решения?
st72f63
Гость
2009-01-31 16:25:01
Связана с физическим износом коммурирующих реле, методы: 1) отнести в сервис, 2) если есть навыки - определить какое износилось 3) заменить все (тоже навыки нужны и детали...).
VaDimL
Гость
2009-02-02 09:25:26
st72f63, большое спасибо за толковое целеуказание! С местными АСЦ APC имею большой негативный опыт общения, уж лучше своими силами. В силу нерегулярности проявления неисправности, придется, видимо, заменить все реле :-( ...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям