Автор | Тема: SU2200INET  |
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 16:04:08 YS0123*****
без сети включается но нет индикации
с сетью включился не полностью , пару раз работала индикация но горела лампа оверлоад, нагрузки небыло вовсе
через парашут ничего не происходит, будто аппарат так и не включился но индикация сенсивите присутствует и куллер включается
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-25 16:43:17
| А шлейф к плате индикации не накернился?Прозвонить бы его. |
|
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 16:47:04
| прозвонил, звонится , увидел окисления в стыке с джойстиком, заменил на другой шлейф и джойстик , тоже самое. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2011-01-25 17:22:01
| Что то я не понял, какой еще джостик в SU2200INET? И можно поподробнее что зачем делали, по пунктам, а то только со стаканом разобраться можно. |
|
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 17:32:03
| 1е . попытался запустить с холодного старта, включился куллер и диод сенсивити(сзади возле куллера) но на панельке ничего не загорелось вообще.
2е воткнул сеть и нажал включить ,тоже самое куллер и подсветка сенсивити. потыкал пару раз в кнопку включения аппарат включился но загорелся диод Оверлоад.
на данный момент меня интересует почему аппарат не включется или не включается индикация. через шнур программа аппарат не видит вовсе.
3е открыл вынул плату , прозвонил шлейф и кнопки все нормально звонится.заметил окисление шлейфа на плате на которой находится Диоды( джойстик управления(там где кнопки вкл выкт)) |
|
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 17:33:13
| Павел а вы Без стакана ,за работу не беретесь?) |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2011-01-25 18:09:07
| "Павел а вы Без стакана ,за работу не беретесь?)" хорошо бы :-) Сразу после первого пункта нужно было остановиться, и замерить напряжение на клеммах акб, причем мерить с пристрастием (т.е. подключить к клеммам резистивную нагрузку), какое напряжение показывает? Все остальное, пока что, танцы с бубном. |
|
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 18:19:26
| в общем похоже проц, так как поставил друго , горят все диоды и он включается а там где окислилось на шлейфе в стыке с платой индикации и спалило проц |
|
Игорь Г.Г.
Гость
|
2011-01-25 18:20:20
| но другие проци скорее всего битые. |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-01-25 22:59:56
| Павел ! С таким описанием действий и бутылки не хватит понять . А что за " ..другие проци.." ? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-26 02:03:00
| Если шлейф коротит на корпус,то сгорает предохранитель на основной плате,после этого он может включаться от сети.но не реагировать на кнопки.Часто встречал,что панелька падает на железку,а емкости заряжены.Может транзистор включения подгореть,тогда вообще чудеса.Ну что бы проц горел,такого не видел,только если плюсом батареи поискрить на корпус,тогда сдохнет(. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-10 07:37:56
| Добрый день!
Решил новую тему не создавать, т.к. вопрос по томук же аппарату.
Проблема в следующем: Не включается, кулер не разгоняется, индикации нет, релюхи не щёлкают (не слышно), автомат на входе целый.
Произошло предварительно из-за перенапряжения в сети.
Что проверить в первую очередь?
Спасибо. |
|
Adik
Участник

Тем: 84 Сообщений: 508 На форуме с 30/03/10 |
2011-05-10 10:32:08
| сзади аппарата в низу между двух разъемов, кнопочка нажмите для начала ее а потом попробуйте включить аппарат |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-10 12:18:13
| Если перенапряжение,скорее всего или предохранитель измерительного трансформатора T1,или он сам,если SUA то хуже бывает.Adik,кнопочка не мешает холодному старту...хотя не знаем,пробовали ли? |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-10 12:37:39
| Я ж написал, автомат в порядке, автоматом я и назвал эту кнопочку :)
Напряжение идёт до реле точно, а после....без схемы трудно читать 2-х стороннюю плату :( |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-10 12:38:48
| Chevyuser, спасибо, гляну.... транс на плате подписан? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-10 17:11:17
| Да ,Т1 и Т2 там их 2 всего,один по входу меряет,второй по выходу и два кругляшка предохранителя на 1 ампер вроде ,или 0,5.Превышать не стоит. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-10 17:15:23
| Спасибо! |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-11 10:14:58
| предохранитель целые...
Трансы звонятся, первичка со вторичкой не замкнуты...
Что дальше посмотреть? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-11 10:50:18
| Предохранитель на питание электроники F3 и измерить напряжение батареи на всякий.Силовые F4 и F5 у Вас целы? |
|
Adik
Участник

Тем: 84 Сообщений: 508 На форуме с 30/03/10 |
2011-05-11 10:51:45
| F3 посмотреть рекомендую тоже. возле радиаторов, похож на резистор , только одного цвета. без полосок. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-11 11:03:33
| С Т1 выходит 9в в одном плече. А должно вроде как быть 24... На входе точно 220в. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-11 11:05:30
| F1,2,3 - целые... |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-11 11:06:21
| на катушках релюх нет напряжения... |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-12 00:45:11
| T1 пофиг пока,он только меряет сетевое наряжение.ри нажатии на ВКЛ на часть реле ,включая самое огромное должно податься напряжение.
Что с F4 и F5 ?.Вы самое главное не сказали,на батарейке сколько вольт? |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-12 06:46:23
| F4,5 - целые, напряжение на батарее 4.5в. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-12 06:49:06
| напряжение на реле не подаётся... |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-12 11:10:31
| Aborym,что вы голову себе и всем остальным морочите?Откуда у Вас будет 24 вольта,если на батарее 4,5?.Начните с замены батареи,ну или зарядите ее для проверки хотя-бы до 43 ,если она не вспухла еще.не кажется ,что ваши проблемы.от дохлой батареи.) |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-12 11:51:17
| так схемы управления питаются от батареи чтоли?
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-12 12:31:40
| Схема всегда питается от батареи,после запуска ИБП и проверки его состояния включается на режим подзаряда батареи,если есть сеть.Ну релюху то кто-то должен включить?Ниже 40 вольт ничего и не включится. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-12 13:42:23
| а перестал включаться он из-за отсутсвия зарядки чтоли? |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-17 09:19:09
| Оказалось, причина банальна - высохли батареи :) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-17 17:12:27
| Я вас 5 дней назад еще спросил про состояние батарей! |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-18 10:46:35
| Так вот я и стал их заряжать - зарядка не идёт, открыл пробки - он сухой. Спасибо! :) |
|
андрейка3
Участник

Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-05-18 10:50:56
| Брррррр! Какие пробки и кто сухой ? Естественно они не жидкие ! Водички случаем не заливали ? |
|
Aborym
Гость
|
2011-05-18 13:50:48
| не только кокаколлу |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-18 14:53:02
| Не заливал.
Если ток зарядки 0, значит аккум мёртвый.
Там под крышкой(приклееной), есть 6 резиновых колпачков, вот там сухо. На батарее написано ACID значит кислотный как я понимаю... |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-05-18 16:36:33
| Aborym,там жидкая кислота не предусмотрена,это AGM батарея,из новой то и то пару капель можно всего выжать)))).Только замена,даже заливка Трилона-Б не поможет((.Оксид кальция намертво уже блокировал поры.По боку рукой проведите,наверняка почуствуете припухлости-это полное разложение пластин.Только утилизировать,не разрушая и не отравляя природу. |
|
Aborym
Участник

Тем: 0 Сообщений: 16 На форуме с 10/05/11 |
2011-05-19 05:09:16
| Ну я ж говорю, мёртвый :)
А про AGM, не знал, спасибо :) |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|