APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Ошибка порта Universal I/O
nazipovim
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 17/11/19
2019-11-17 12:28:51
Имеется APC Smart-UPS XL Modular 3000 ВА (SUM3000RMXLI2U)
С завода укомплектован платой управления AP9631 и одним внешним датчиком температуры
окружающей среды.
Проблема: После самодиагностики начинает сыпаться ошибка:
"Окружающая среда: Связь между интерфейсом управления локальной сети и интегрированным
блоком контроля параметров окружающей среды (Universal I/O на Port 2) разорвана."
При этом в порт 2 ничего не подключено.
При тестировании этого бесперебойника, скорее всего подключал в порт 2 подключал однократно
датчик температуры. Сейчас датчик подключен в порт 1, но самодиагностика упорно пытается
диагностировать порт 2 на наличие подключенного датчика. Все виды сброса настроек и
корректировка файлов конфигурации ни к чему не привела.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-11-21 17:59:23
Замените AP9631
asisre
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 26/06/19
2019-11-26 01:38:00
nazipovim
Это нормальное поведение NMC.
Просто идёт анализ - какие датчики подключены AP9335T, AP9335TH, AP9810,
Если ничего не подключено (или что-то отпало - OPEN) он и долбит репликами в LAN.
Всё идёт через IC1 74HC4052
У Вас же есть один из термодатчиков. Посмотрите на RJ45 - какие контакты задействованы и сделайте "обманку".
Лучший вариант - купите ещё один термодатчик AP9335T или AP9335TH.
У меня задействованы оба AP9335T, что даёт возможность контролировать градиент температур на входе и выходе самого "горячего" лезвия Blade c7000.
Вот реакция на отлкючение датчика Port2:
Critical - Environment: Lost the local network management interface-to-integrated Environmental Monitor

(Universal I/O at Port 2) communication.

Serial Number : 5Axxxxxxxx
Device Serial Number : QSxxxxxxxx
Date : 11/25/2019
Time : 08:09:04
Code : 0x0345

Informational - Environment: Restored the local network management interface-to-integrated

Environmental Monitor (Universal I/O at Port 2) communication.

Serial Number : 5Axxxxxxxx
Device Serial Number : QSxxxxxxxx
Date : 11/25/2019
Time : 08:09:25
Code : 0x0344

Port 1 Blade's Front
Port 2 Blade's Rear
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-11-27 19:57:53
Можно попробовать переключить датчик в порт 2 , но мне кажется ошибка
Critical - Environment: Lost the local network management interface-to-integrated Environmental Monitor
и
"Окружающая среда: Связь между интерфейсом управления локальной сети и интегрированным
блоком контроля параметров окружающей среды (Universal I/O на Port 2) разорвана."

Несколько различны, хотя чудеса перевода и не такие бывают, в русской интепретации даже не видел.
Посмотрите в настройках, нельзя ли запретить отправки оповещения по данному событию.
asisre
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 26/06/19
2019-11-27 20:19:57
Через WEB - нельзя.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-11-28 18:59:26
Надо посмотреть, при возможности, даже интересно стало, прошивка у вас какая?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.