2014-10-26 14:03:38Приветствую уважаемый форум.
Ситуация такая. Имеется APC
SUA3000XLi с двумя дополнительными
блоками SUA48XLBP. Нагрузка на нём
минимальная (порядка 300Вт), так как
основная цель максимально долго
поддерживать интернет и файлсервер
в здании после отключения БП. Год
назад поменяли в нём батареи, так как
старые стали держать не очень.
Батареи фирмы Leoch. После замены и
зарядки, UPS был откалиброван под
нагрузку и держал около 900 минут. С
тех пор несколько раз разряжался, но
не до конца (насколько, бог его знает,
так как свет давали всегда раньше,
чем кончались батареи). И вот месяц
назад он отключил нагрузку через час,
вместо обещанных 14-15.
Что имеем сейчас. При зарядке держит
56В. После включения калибровки,
напряжение на батареях падает до 52-
51В в течение первых 10м, далее час
держатся на этом уровне, а затем
резко, в течение 5 минут проседают до
46В и ИБП сигнализирует о полном
разряде.
При возврате питания, очень скоро
набирается напряжение в 56В и
зарядка продолжается еще около часа,
затем зарядка завершается.
Калибровка же при этом завершается,
но её результаты никак не влияют на
прогнозируемое время работы 953
минуты.
Всё. Я в тупике. Ощущение, что
батареи стоят в явном недозаряде, но
как и почему? Подскажите пожалуйста,
как стоит действовать.
Отрегулируйте ЗУ в вашем ИБП для начала,потом пробуйте ,вобщем при полном заряде и температуре по внутреннему датчику 20-25С напряжение должнго быть по тестеру 54,8-55 вольт ,но никак не 56 ,и через АЦП видеться как 55,35 В..По описанию из батарей упарилась вода,поэтому они так и работают.Можно попробовать их потренировать еще,разрядом без нгрузки и затем зарядом удвоенное время ,как напряжение расти перестанет,и тапк 2-3 раза.Но лучше нормальные батареи взять...для частичных разрядов хорошо будет Fiamm или Tudor но не Лохи только...