APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SMART-UPS 700I NET
cthsq
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 13/07/12
2012-07-13 16:07:01
Какие параметры транса EASTAR 430-0030A. Сгорела сетевая обмотка, хотя предохранитель целый. Или хотя-бы нижний и верхний предел сетевого напряжения
Anatoli
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 01/07/12
2012-07-14 09:18:54
он сгорел с обугливанием обмотки или просто обрыв первичной обмотки?
cthsq
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 13/07/12
2012-07-16 10:59:31
просто обрыв
Anatoli
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 01/07/12
2012-07-16 23:49:31
випаять и просмотреть в месте пайки обмотки к выводу транса, часто обрывается там.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-17 00:48:22
Да,если ИБП сильно уронить на ножки,ножки транса выходят из пластика катушки и тонкая проволочка рвется.Данные на трансформатор в интернете попадались,не только еастар выпускает.
cthsq
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 13/07/12
2012-07-18 10:31:02
Скажите нижний и верхний предел сетевого напряжения, когда AC_OK =1, транс я сам рассчитаю. Везде, где я смотрел, противоречивые данные.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-18 11:21:40
Оно программируется.....для вас основной ориентир коэфф трансформации -равенство напряжений на 2 и 4 ноге АЦП при одинаковом напряжении на входе и выходе))).Ну и транс не должен выходить из строя до 310 вольт входного AC.
cthsq
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 13/07/12
2012-07-18 13:17:49
В первую очередь диапазон жестко задан двухуровневым компаратором, а уже внутри этого диапазона можно программно ставить ограничения
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-19 00:11:29
Не в том направлении движитесь товарисчи).Важно равенства напряжений на входах АЦП получить,и запас по входному напряжению,чем больше,тем лучше.Первое условие определяет коэфф. трансформации,а второе,число вольт на виток.Дешевле такой -же поставить из убитого упса и не париться) тем более ,что 030 стоит в любом ИБП ,начиная со 2 го поколения.
WoWaN
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 16/09/20
2020-09-16 19:11:24
Добрый день
Сколько вольт выходит с этого трасформатора?
У меня два по 8 . Но ведь с него идет напргуа на 24 вольтовую кренку .
Предполагаю что с ним что то не так .
Развейте сомнения
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.