APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  APC SRT1000RMXLI - ошибка 13
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2020-11-04 11:17:37
Бесперебойник APC SRT1000RMXLI. При подключении сети 220В клацают реле, далее на индикаторе
красный фон и выводится сообщение - ошибка 13. При старте от батареи выводится такая же ошибка.
Все, вроде, целое.
sdv
Участник


Тем: 12
Сообщений: 68
На форуме с 26/05/09
2020-11-20 12:30:08
При более детальном изучении обнаружилось, что при запуске от батареи или подключении источника к сети срабатывает реле RY1206. Видимо, источник запускает DC шину, но запуска не происходит и источник выдает ошибку. Причем, такое впечатление что источник и не делает попытки ее запустить, так как никакого меандра на плате управления ключей не появляется.