Автор | Тема: Smart-UPS 1000I NET - горят все индикаторы |
Влад
Гость
|
2011-07-25 18:38:26 Здравствуйте. Проблема такая - UPS перестал включаться, вскрытие показало, что аккумуляторы пришли в полную негодность (сильно раздулись). После достаточно сложной замены аккумуляторов и включения UPS - горят все индикаторы, звуковых сигналов не издает. При повторном нажатии кнопки включения - слышны звуки переключения реле, при удерживании кнопки включения - происходит самопроверка. Подключил к компу, зарядил, откалибровал - все то же самое.. индикаторы горят. В чем может быть дело? S/N GS9745803483 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-26 01:13:10
| в кабеле между панелью и индикатором. |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 08:06:00
| А еще варианты? |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 09:52:20
| 640-0732K REV10 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-26 10:52:34
| Ну процессор подох или не от этой версии платы,при разборке коротнули ножками платы индикации на корпус,но в 90% обрыв в одном из проводков кабеля. |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 10:59:04
| Ну если бы подох процессор, то я думаю к компу бы он наврятли подключился? Он подключается, определяется, настраивается, да и нажатия кнопок все реагирует. А если коротнул ножками платы индикации, то что могло выйти из строя? Кабель прозвонил.. все проводки живы. |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 12:18:18
| подскажите) что делать то? он работает как и прежде.. режимы переключаются, к компу подключается и настраивается, вот только индикаторы все разом горят. Лента целая.. прозвонил, всю тщательно осмотрел.. Что еще может быть? Каратнул ее на корпус? как исправить? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-07-26 12:42:05
| Как вариант, просто обратиться в сервис-центр, оценив технико-экономическую целосообразность ремонта оборудования в сравнении с новым ИБП |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 13:20:56
| еще мнения? |
|
Влад
Гость
|
2011-07-26 17:05:59
| собрал, включается, комп от нее работает, отключаю от сети - переходит на аккумуляторы. Но индикаторы так и горят..все сразу |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-26 22:18:46
| Проц представляет собой 49 или 51 микроконтроллер,у которого 3 порта 3х стабильных по 8 выходов,могло даже одно из состояний подгореть по одной из ног,все остальное будет работать,попробуйте другой,от SU450/700/1400 подходит.Ну и схемку то посмотрите,там все понятно,мож подтяжку достаточно поставить на +5 вольт.схемка ваша в сети в открытом доступе есть. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-26 22:20:16
| Плату еще осмотрите над батареей и где шлейф,не отломили ли чего,когда батареи тягали,и не попала ли кислота,если вспухли. |
|
|