2017-06-22 12:48:56Мужики, вопрос может совсем тупой, но я, глупый, самостоятельно разобраться не могу.
Есть Symmetra px 48 и по web-морде она показывает, что ЭПУ перегревается, хотя по факту все
холодное. Где физически находится датчик температуры, хочется глянуть на него.
Заранее спасибо за помощь :)
Без специальной подготовки этого делать не стоит, потому как требует разборку устройства не предусмотренную для эксплуатанта. Обратитесь к тем специалистам из обслуживающей организации, кто у вас выполняет регламентные работы по ИБП. Кроме того, 35С я не считаю критичным для внутренней температуры при внешней температуре +20С.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.