APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  surt6000xli ошибка 00011
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-03 16:36:02
При включении загорается fault и два нижних индикатора заряда батареи. В чём может быть проблема, куда смотреть?
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2014-10-03 20:35:20
High Output Voltage
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-03 23:44:10
Скорее всего села емкость выходного фильтра 20 мкф
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-13 16:31:10
Замена конденсатора помогла, спасибо за совет!
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-13 16:56:52
Я поторопился. Теперь обнаружилась другая проблема - выпадает в ошибку 00100.
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-13 17:33:20
Если точнее - при включении режима bypass.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-15 03:00:08
С таким кодом ИБП работать ВООБЩЕ не будет,это неисправность PFC,хотя,какова свежесть батареи и именно при каких действиях ошибка?пРОВЕРЬТЕ БАТАРЕ.Ю.
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-15 11:17:30
После включения при прохождении теста выдаёт эту ошибку, после чего продолжает нормально работать. Если отрубить от сети опять выдаёт ошибку и вырубается. Батарею менять?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-15 11:24:13
Надо измерить напряжение на каждом картридже ,под нагрузкой 5 А примерно,для этого можно воткнуть прям в вилочку картриджа вилку электрочайника на 220 вольт 2400 ватт
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-15 11:25:05
Ну или хотя-бы озвучить серийник ИБП или дату замены батарей из внутреннего меню.
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-10-15 11:32:36
Под нагрузкой каждая батарея даёт 97 В.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-15 23:20:07
Да вроде годится,так я не скажу что,надо комп подключать и смотреть,что на DC шинах видит при работе от батарей,как сеть и выход видит...что тестер кажет...очень мало инфы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-15 23:21:47
Кстати,как проходит холодный старт без нагрузки на выходе?Индикация,щелчки реле,напряжение на батарее в общем .
Brenner
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 03/10/14
2014-11-19 16:06:55
Извиняюсь, что долго не отвечал, не до этого аппарата было. В общем, при холодном старте, когда начинает тест работы от батарей за 14 секунд напряжение на выходе от синусоиды доходит до вот такой картины ссылка и вырубается в указанную выше ошибку. Синусоида деградирует постепенно, шум трансформаторов тоже постепенно меняется.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям