АвторТема:  Matrix 5000 XR регистры 0, 5, 6
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-12 10:29:43
Можно ли на UPS Matrix Smartcell XR в терминале изменить значения регистров 0, 5 и 6? Нужно ли ставить перемычку на плате контроллера? Делается ли это в режиме мониторинга "Y" или в обычном режиме? Какая команда используется для изменения значения активного параметра (регистра)?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 13:07:03
этот ИБП давно снят с производства, его калибровку делают в сервис-центре по специальной процедуре, также как есть специальные процедуры сервисной калибровки для ИБП Smart. Просто так, без необходимости в ИБП Matrix менять ничего не нужно.
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-12 13:17:28
В нашей дыре нет сервис центра, и врядли когда-нибудь будет. А суть вопроса в следующем. ссылка
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 14:09:45
Посмотрите список Сервис -центров. Наверняка ближайший есть.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 14:10:20
Ташкент в списке есть.
aladyeva
Гость
2011-07-12 14:19:32
UCD Micros Ташкент 100025, г. Ташкент, ул.А.Каххара, 6 проезд, 19 Тел.: +998(97) 281 43 64 (202) Факс: +998(71) 281 43 65
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-12 14:50:18
Спасибо за совет, но в UCD Micros мне помочь не могут (так и сказали). Хотелось бы закрыть вопрос поиска сервис-центра и получить техническую консультацию на форуме. Заранее Спасибо.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 15:30:12
как врачи не лечат на форумах, так и починка технически-сложного устройства требует стационара. В остальном это будет потеря времени. По технической части, конечно, нужно подключить на Com порт специальный кабель 940-0024 ( если подключался такой и происходило отключение, то дело может быть еще до кучи в коммуникационном порту ИБП, это только усложняет ситуацию). И конечно неизвестен серийный номер, цвет наклейки на лицевой стороне Matrix ( синий или красный?).
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-12 15:43:11
С кабелем разобрался теперь использую 940-0024С . Цвет наклейки синий. Серийник 81045794 (возврат команды "n" в режиме мониторинга).
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 16:15:53
Синий - хорошо, а вот сериник - не есть серийник ( сначала две буквы, потом десять цифр, может быть также в памяти иБП, т.е на дисплее).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-07-12 16:33:22
bccaab ! Попробуйте в Ташкенте обратиться к TimH ( TimH@rambler.ru ) Думаю получите квалифицированные рекомендации.
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-13 08:34:39
Серийные номера: Electronics Unit - MX5000EU CM0245121564; Isolation Unit - MX5000PEW CM0245121534; Battery Pack - SMARTCELLXR CM0242120996
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-13 09:41:19
Спасибо, андрейка3. Ждем ответа от TimH и продолжаем надеяться на помощь от Smart.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-07-13 23:04:21
Здравия желаю всем ! андрейка3 ну чем я могу помочь ? Дать ссылки где есть протокол APC 3 поколения и там есть некоторые отличия протокола Matrix Начнем с ссылки на доку - ссылка
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-14 09:21:38
Спасибо за ссылку, TimH. Это мы уже проштудировали. Система команд Matrix действительно отличается от APC gen 3. Например тем, что режим PROG отсутствует. При нажатии Y UPS входит в режим мониторинга, но в ответ на подачу 1 .. 1 возвращает NO вне зависимости от интервала времени между единицами. Изменить значения регистров в режиме мониторинга не дает. В ответ на +, -, Shift +, Shift - все тот же NO. Судя по информации с saprjkin.narod.ru он вообще не умеет повышать значения регистров, только понижать. Была надежда на то что при понижении значений после 00 последует FF, но надо же этого как-то добиться. А вот как?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-07-14 22:29:00
MATRIX 5000 E9 F5 B0 - они у вас такие?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2011-07-14 22:47:19
ссылка и еще раз перечитайте по второй ссылке что давал на" мыло"
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-15 08:38:29
E9 F5 1A - соответсвенно регистры 5 6 0
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям